Pagina 1 di 1

contributo correnti di corto circuito da generatori

MessaggioInviato: 6 mag 2008, 22:13
da studio varingel
ciao a tutti
qualcuno sa indicarmi se il collegamento in parallelo di un cogeneratore asincrono influisce sulle correnti di corto circuito(dato richiesto dall'enel) - e se è sincrono?
in caso di risposta affermativa è possibile valutare tale contributo?
grazie

Re: contributo correnti di corto circuito da generatori

MessaggioInviato: 7 mag 2008, 17:14
da fpalone
Salve,
il generatore influisce eccome!
Nel caso sia asincrono contribuisce in pratica per la sua corrente a rotore bloccato, nel caso sia sincrono secondo il suo circuito equivalente con reattanza subtransitoria(prima) e quindi sincrona (poi).
Nel nodo al quale è collegato il generatore devi quindi sommare questa alla corrente di corto circuito fornita dalla rete.

Re: contributo correnti di corto circuito da generatori

MessaggioInviato: 14 mag 2008, 9:08
da studio varingel
chiarissimo!
esiste un metodo "pratico" per valutare questo valore?
grazie

Re: contributo correnti di corto circuito da generatori

MessaggioInviato: 14 mag 2008, 13:42
da fpalone
Per esempio hai un generatore asincrono da 50 kW, con una corrente nomunale di 100A circa.
Questo ti fornisce in caso di cto.cto. una corrente pari a otto volte la corrente nominale (800 A), con un cos(phi) foretemente induttivo. Giusto per fare un esempio la corrente potrebbe essere 800A < 75°. Se nel punto nel quale è allacciato il motore avevi prima 1500A di c.to c.to, presumibilmente fortemente resistivi (<20°) allora la corrente di corto ciruito totale vale 2000 A <38° circa.

Re: contributo correnti di corto circuito da generatori

MessaggioInviato: 16 gen 2012, 14:30
da Iho
mi allaccio al seguente argomento perché ad una domanda di allaccio Enel in MT è richiesto di specificare il contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito.
L'impianto è una centrale a Biogas quindi fornita di cogeneratore, motori etc etc.
Per determinare questo contributo dell'impianto alla corrente di corto circuito, devo calcolare la corrente di cortocircuito dell'intero impianto partendo dai macchinari e procedendo verso il secondario del trasformatore MT/BT (cioè al contrario rispetto a come si fa normalmente ossia dalla rete fino ai macchinari)
Grazie.

Re: contributo correnti di corto circuito da generatori

MessaggioInviato: 9 mar 2015, 10:11
da frandecr
Fpalone,
Ti illustro il mio problema:
Ho installato un quadro di rifasamento automatico nei pressi di in generatore asincrono trifase.
Per poter scegliere un adeguato potere d interruzione dell interruttore è necessario calcolare la corrente di cc nel punto di allaccio del quadro sulla bt.
Se il generatore ha una corrente di cc di 2kA circa, quale altra corrente di cc devo considerare in quel punto?
Il distributore mi da una corrente di cc convenzionale di 12,5 kA , ma sul lato MT nei pressi di una CP a tre chilometri di distanza dall impianto.
Considerando che di mezzo c'è sia la linea che il trafo , come devo approcci apre in questo tipo di calcolo ?
Grazie mille per la disponibilità
De Cristofaro F.