Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Potenza con contatore energia trifase

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[1] Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 5 mar 2022, 18:44

Buon pomeriggio, ho un dubbio sul valore di potenza prelevabile in caso di contatore trifase. Ipotizzando di avere una fornitura trifase da 6,6 kW, posso prelevare 6,6 kW da un singola fase oppure da ciascuna fase posso assorbire 2,2 kW?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 131
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[2] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 mar 2022, 19:02

Non sei obbligato a ripartire perfettamente i carichi, per cui puoi prelevare più da una fase e meno dalle altre.
Mi pare che lo squilibrio massimo consentito sia dell'80%, ma non ho mai capito se si tratta di leggende metropolitane o se è veramente così.

Tempo fa avevo fatto una prova con un contatore trifase da 4,5 kW, avevo assorbito tutta la potenza da una singola fase e non mi ha dato problemi.

In ogni caso credo che, salvo casi eccezionali, sia comunque meglio ripartire i carichi sulle tre fasi, è più efficiente...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
5.708 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3068
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

1
voti

[3] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 mar 2022, 11:47

Squilibri massimo 6 kW.
Norma CEI 0-21.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.944 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

1
voti

[4] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 mar 2022, 13:18

Corretto.
Ma i controlli di supero squilibrio sono implementati e funzionanti nei contatori?
Credo di no.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.591 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3450
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[5] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto UtenteBlaster » 7 mar 2022, 20:53

Danielex ha scritto:Squilibri massimo 6 kW.
Norma CEI 0-21.

Questo vuol dire che, considerando la potenza del contatore pari a 6 kW, posso prelevare tale potenza anche da una sola fase per non avere squilibrio con le restanti fasi?
Avatar utente
Foto UtenteBlaster
20 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 131
Iscritto il: 14 apr 2018, 18:07

0
voti

[6] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 mar 2022, 22:26

No.
Vuol dire che squilibri tutto per 6 kW, e che non essendo di più del limite puoi farlo, e prelevi tutto su una fase e le altre sono a 0.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.591 4 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 3450
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[7] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto Utentefpalone » 7 mar 2022, 22:45

GioArca67 ha scritto:Corretto.
Ma i controlli di supero squilibrio sono implementati e funzionanti nei contatori?
Credo di no.

Anche per la mia esperienza, non sono implementati.
A mio parere, anche giustamente! Parlare di squilibri massimi di 6 kW in una rete di distribuzione pubblica in un paese industrializzato è veramente imbarazzante...
Avatar utente
Foto Utentefpalone
19,4k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3331
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

1
voti

[8] Re: Potenza con contatore energia trifase

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 8 mar 2022, 10:30

Non sono implementati.
Anche perché il distributore spesso concede forniture monofase fino a 10 kW.
Inoltre in ambienti artigianali-industriali ho spesso verificato uno squilibrio > 6 kW.

Però la regola esiste, non mi sento di escludere che prima o poi sarà applicata, quindi quando progetto un impianto, in ottica di tutela del cliente lo tengo in grande considerazione.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
4.944 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3542
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18


Torna a Energia e qualità dell'energia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti