Pagina 1 di 4
Potenza con contatore energia trifase

Inviato:
5 mar 2022, 18:44
da Blaster
Buon pomeriggio, ho un dubbio sul valore di potenza prelevabile in caso di contatore trifase. Ipotizzando di avere una fornitura trifase da 6,6 kW, posso prelevare 6,6 kW da un singola fase oppure da ciascuna fase posso assorbire 2,2 kW?
Re: Potenza con contatore energia trifase

Inviato:
5 mar 2022, 19:02
da guzz
Non sei obbligato a ripartire perfettamente i carichi, per cui puoi prelevare più da una fase e meno dalle altre.
Mi pare che lo squilibrio massimo consentito sia dell'80%, ma non ho mai capito se si tratta di leggende metropolitane o se è veramente così.
Tempo fa avevo fatto una prova con un contatore trifase da 4,5 kW, avevo assorbito tutta la potenza da una singola fase e non mi ha dato problemi.
In ogni caso credo che, salvo casi eccezionali, sia comunque meglio ripartire i carichi sulle tre fasi, è più efficiente...
Re: Potenza con contatore energia trifase

Inviato:
7 mar 2022, 11:47
da Danielex
Squilibri massimo 6 kW.
Norma CEI 0-21.
Re: Potenza con contatore energia trifase

Inviato:
7 mar 2022, 13:18
da GioArca67
Corretto.
Ma i controlli di supero squilibrio sono implementati e funzionanti nei contatori?
Credo di no.
Re: Potenza con contatore energia trifase

Inviato:
7 mar 2022, 20:53
da Blaster
Danielex ha scritto:Squilibri massimo 6 kW.
Norma CEI 0-21.
Questo vuol dire che, considerando la potenza del contatore pari a 6 kW, posso prelevare tale potenza anche da una sola fase per non avere squilibrio con le restanti fasi?
Re: Potenza con contatore energia trifase

Inviato:
7 mar 2022, 22:26
da GioArca67
No.
Vuol dire che squilibri tutto per 6 kW, e che non essendo di più del limite puoi farlo, e prelevi tutto su una fase e le altre sono a 0.
Re: Potenza con contatore energia trifase

Inviato:
7 mar 2022, 22:45
da fpalone
GioArca67 ha scritto:Corretto.
Ma i controlli di supero squilibrio sono implementati e funzionanti nei contatori?
Credo di no.
Anche per la mia esperienza, non sono implementati.
A mio parere, anche giustamente! Parlare di squilibri massimi di 6 kW in una rete di distribuzione pubblica in un paese industrializzato è veramente imbarazzante...
Re: Potenza con contatore energia trifase

Inviato:
8 mar 2022, 10:30
da Danielex
Non sono implementati.
Anche perché il distributore spesso concede forniture monofase fino a 10 kW.
Inoltre in ambienti artigianali-industriali ho spesso verificato uno squilibrio > 6 kW.
Però la regola esiste, non mi sento di escludere che prima o poi sarà applicata, quindi quando progetto un impianto, in ottica di tutela del cliente lo tengo in grande considerazione.
Re: Potenza con contatore energia trifase

Inviato:
14 nov 2024, 12:03
da pakk
scusate se riapro la discussione ma sto affrontando una "discussione" simile e chiedo anche il vs. feedback.
Vero che la cei021 ammette questo squilibrio di 6, ma nell'ipotetico caso di una fornitura 3f a 10 kW, ammettendo di avere un solo carico monofase da 6 kW l'interruttore generale trifase che taglia dovrà essere?
Perché normalmente in un impianto 3f con i carichi equilibrati basterebbe un 4x16A o 4x20A... ma se se una fase supere i 3,3 kW quella taglia non basta più e bisogna passare ad un 4x32a o 4x40...
Sbaglio qualcosa in questa considerazione?
Re: Potenza con contatore energia trifase

Inviato:
14 nov 2024, 17:44
da guzz
La taglia dell'interruttore dipende dal cavo a valle, non dalla fornitura a monte...