Pagina 1 di 3

Impianto fotovoltaico monofase e contatore trifase

MessaggioInviato: 3 apr 2022, 18:19
da Blaster
Buona sera, considerando un impianto ftv con un inverter monofase da 6 kW installato presso un'utenza avente fornitura trifase da 6 kW, l'inverter verrà collegato in uscita tra una delle tre fasi (esempio R) e il neutro. In questo modo mi confermate che i carichi che sono collegati alle altre due fasi (S e T) non saranno mai alimentati con l'energia che viene prodotta dall'impianto ftv?

Re: Impianto fotovoltaico monofase e contatore trifase

MessaggioInviato: 4 apr 2022, 22:39
da attilio
In questi casi, non basta un solo TA subito a valle del contatore di scambio, ma è obbligatorio un wattmetro trifase. A quel punto il sistema deve essere regolato per una compensazione trifase.

Re: Impianto fotovoltaico monofase e contatore trifase

MessaggioInviato: 5 apr 2022, 9:07
da Danielex
In caso di presenza di sistema di accumulo confermo quanto riportato da Foto Utenteattilio.

Il meter da installare a monte di tutte le utenze dovrà essere di tipo trifase (con 3 TA).

In caso di sola presenza dell'impianto FV (nessun sistema di accumulo), non è invece rilevante perché il gruppo di misura lavora sulla potenza (che sia richiesta da R, S o T). In quest'ultimo caso conta il bilancio energetico, quindi la potenza prodotta dal FV viene "virtualmente" consumata anche dai carichi su fasi diverse da quella su cui è presente l'impianto FV.
O_/

Re: Impianto fotovoltaico monofase e contatore trifase

MessaggioInviato: 10 apr 2022, 11:24
da Blaster
Danielex ha scritto:In caso di presenza di sistema di accumulo confermo quanto riportato da Foto Utenteattilio.

Il meter da installare a monte di tutte le utenze dovrà essere di tipo trifase (con 3 TA).

In caso di sola presenza dell'impianto FV (nessun sistema di accumulo), non è invece rilevante perché il gruppo di misura lavora sulla potenza (che sia richiesta da R, S o T). In quest'ultimo caso conta il bilancio energetico, quindi la potenza prodotta dal FV viene "virtualmente" consumata anche dai carichi su fasi diverse da quella su cui è presente l'impianto FV.
O_/


In che senso la potenza prodotta dal ftv viene "virtualmente" consumata dai carichi su fasi diverse da quella su cui è presente l'impianto FV.?

Re: Impianto fotovoltaico monofase e contatore trifase

MessaggioInviato: 11 apr 2022, 11:37
da Danielex
Il contatore misura l'energia, quindi non è influente se questa ultima venga prodotta su una fase piuttosto che su un'altra.

Re: Impianto fotovoltaico monofase e contatore trifase

MessaggioInviato: 11 apr 2022, 13:09
da GioArca67
Danielex ha scritto:In caso di presenza di sistema di accumulo confermo quanto riportato da Foto Utenteattilio.

Il meter da installare a monte di tutte le utenze dovrà essere di tipo trifase (con 3 TA).


Ma intendi il misuratore al punto di scambio per gestire il flusso energetico verso l'accumulo?

Re: Impianto fotovoltaico monofase e contatore trifase

MessaggioInviato: 11 apr 2022, 17:07
da Danielex
GioArca67 ha scritto:
Ma intendi il misuratore al punto di scambio per gestire il flusso energetico verso l'accumulo?


Si

Re: Impianto fotovoltaico monofase e contatore trifase

MessaggioInviato: 18 apr 2022, 17:59
da Blaster
Danielex ha scritto:Il contatore misura l'energia, quindi non è influente se questa ultima venga prodotta su una fase piuttosto che su un'altra.

Su questo punto ci siamo. Il mio dubbio è relativo ad un altro aspetto. La fase e il neutro in uscita dall'inverter andranno collegati ai morsetti dell'interruttore quadripolare che funge da generale nel quadro di casa. Fisicamente tale fase verrà connessa al morsetto dell'interruttore in cui ad esempio c'è la fase R e, di conseguenza, se a valle c'è un carico alimentato dalla fase R questo verrà alimentato sia dalla rete che dal fotovoltaico. Le restanti fasi S e T, invece, alimenteranno altri carichi solo con l'energia prelevata dalla rete dal momento che nell'interruttore quadripolare generale la fase R del fotovoltaico vi risulta collegata. Spero di essermi spiegato bene e di aver esposto correttamente il mio dubbio.

Re: Impianto fotovoltaico monofase e contatore trifase

MessaggioInviato: 18 apr 2022, 18:32
da attilio
Assorbimento fasi impianto
R = 1 kW, S = 1,5 kW, T = 2 kW TOT 4,6 kW

Produzione fotovoltaico (esempio con batterie cariche, se presenti)
5 kW su R

1 kW va ad alimentare il carico sulla fase R

Dei restanti 4 kW
3,5 vanno a compensare l'assorbimento sulle fasi S e T

0,5 kW viene immesso in rete (a perdere)

In caso di accumulo in ricarica, l'eccesso oltre l'autoconsumo va prioritariamente alla ricarica delle batterie

Re: Impianto fotovoltaico monofase e contatore trifase

MessaggioInviato: 19 apr 2022, 9:04
da GioArca67
attilio ha scritto:0,5 kW viene immesso in rete (a perdere)

???
RID.... -> €€€

Il punto di scambio non può essere senza contratto che regola i flussi energetici dal punto di vista economico, a meno che non sia un impianto FV "nascosto"...