Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltaico:

MessaggioInviato: 16 apr 2022, 20:19
da Sempronio1960
Buonasera, una domanda scema, non conosco il settore.
Cosa succede agli inverter nel caso in cui si verifichi un distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltaico, per esempio per un intervento di un differenziale fra inverter e rete?

Re: Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltai

MessaggioInviato: 16 apr 2022, 21:00
da JAndrea
Nel caso di mancanza della tensione di rete, l'SPI integrato all'inverter o esterno, scollega l'impianto fotovoltaico dalla rete.

Re: Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltai

MessaggioInviato: 16 apr 2022, 22:07
da Sempronio1960
Se, per esempio, in uno schema come questo, con le utenze BT non alimentate, salta il DG,cosa succede all'inverter? Si generano delle sovratensioni nell'inverter per distacco del carico?
https://www.electroyou.it/fidocad/cache ... 569e_3.png

Re: Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltai

MessaggioInviato: 17 apr 2022, 9:41
da JAndrea
In uno schema come quello mi aspetto che l'SPI faccia aprire la Protezione Interfaccia (Che può essere interna all'iverter stesso) isolando l'impianto dalla rete. Niente di catastrofico, normalmente è progettato apposta...

Re: Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltai

MessaggioInviato: 17 apr 2022, 23:36
da attilio
Tutti gli inverter FV conformi alla CEI 0-21 sono progettati per disconnessioni improvvise dalla rete.
L'apertura dell'interruttore a monte non è l'unico caso. Quando ad esempio i valori di tensione e frequenza superano i valori di soglia, avviene il distacco immediato.

Re: Distacco improvviso dalla rete di un impianto fotovoltai

MessaggioInviato: 18 apr 2022, 10:56
da Sempronio1960
Grazie delle risposte. Induttanze e capacità cariche non possono provocare sovratensioni interne all'inverter?