Modello iter semplificato
Inviato: 21 apr 2022, 10:01
Buongiorno, ho saputo che è stato ampliato a 50 kWp il "campo d'azione" dell'iter semplificato, però se non mi sbaglio c'è ancora la regola che la potenza dell'impianto non deve superare la potenza disponibile in prelievo...
per potenza dell'impianto si intende la somma dei pannelli o la potenza nominale dell'impianto (la minore tra.....)?
questa è una bella limitazione in quanto un impianto da 30 kW su un prelievo da 30 kW segue l'iter semplificato, mentre un impianto da 6 kW su un prelievo da 4,5 kW ha l'iter ordinario...
cosa ne pensate? mi sono perso qualcosa ?
Grazie
per potenza dell'impianto si intende la somma dei pannelli o la potenza nominale dell'impianto (la minore tra.....)?
questa è una bella limitazione in quanto un impianto da 30 kW su un prelievo da 30 kW segue l'iter semplificato, mentre un impianto da 6 kW su un prelievo da 4,5 kW ha l'iter ordinario...
cosa ne pensate? mi sono perso qualcosa ?
Grazie