Pagina 1 di 1
Impianto FV 16 kW

Inviato:
1 giu 2022, 17:53
da gjkfriend
Salve, se un impianto ha 16 kWp di moduli e due inverter trifasi ( uno da 8 kW ibrido e uno da 6 kW non ibrido), la potenza richiesta in immissione va richiesta di 14 kW oppure di 16 kW ?
Gli inverter alla potenza nominale tagliano ?
Le sezioni di impianto, dipendono dal numero di contatori M2 ? Quindi anche se ho due inverter ma un solo contatore M2 ho una sezione unica giusto ?
Grazie
Re: Impianto FV 16 kW

Inviato:
1 giu 2022, 18:03
da Danielex
Tutto si.
Re: Impianto FV 16 kW

Inviato:
2 giu 2022, 21:59
da Paul1312
Esattamente, se il numero di pannelli collegati ad un inverter sono di potenza più alta rispetto a quella che l'inverter può erogare in AC, lui erogherà quella potenza lì... quindi se sotto ogni inverter c'è più di 8 e 6 kW questi genereranno rispettivamente quei valori.
Per il contatore M2 si, hai solo una sezione
Re: Impianto FV 16 kW

Inviato:
2 giu 2022, 22:37
da GioArca67
La potenza richiesta in immissione non dipende solo dalla potenza di produzione, ma anche da quella assorbita dalla rete dell'utente.
Se ad es. avessi 4kW sempre (SEMPRE) accesi potresti richiedere 10 kW (8+6-4) in immissione.
Re: Impianto FV 16 kW

Inviato:
3 giu 2022, 10:20
da gjkfriend
Ok grazie