Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione"

Fonti energetiche e produzione e fornitura dell'energia elettrica.

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi

0
voti

[21] Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2024, 19:21

No, sul regolamento di esercizio va la firma del tecnico:
ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ E VERIFICA DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE E SISTEMA DIPROTEZIONE DI INTERFACCIA
La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all’albo o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice abilitata ai sensi della legge vigente e va allegata al regolamento di esercizio sottoscritto dal titolare dell’impianto di produzione collegato alla rete BT del Gestore.

e
ALLEGATO D
ADDENDUM TECNICO AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO BT
fac-simile da utilizzare per dichiarare la conformità dell’impianto alla RTC - regola tecnica diconnessione
La dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all’albo o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice abilitata ai sensi della legge vigente. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta prima dell’attivazione del servizio di connessione dell’impianto e della sottoscrizione del regolamento di esercizio BT.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.950 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 3949
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[22] Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 feb 2024, 19:29

I 6 kW fanno testo, oltre al punto e) occorre guardare il punto b)
Art. 2. Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
[...]
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;


Di modo che se hai 4,5kW in prelievo (potenza contrattuale) e impianto FV da 10 kW, la potenza impegnata ai fini del DM 37/08 vale 10 kW e quindi serve progetto di tecnico abilitato.

Se FV oltre i 20kW è vero che non si applicherebbe all'impianto di produzione in sé, ma poi a tutto il resto (dai morsetti dell'inverter in poi verso la rete) sì se è connesso ad un impianto al servizio di un edificio.

Se non è connesso ad un edificio non serve DICO ex DM 37/08, ma dichiarazione di conformità alla regola dell'arte ex l.186/68.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
3.950 4 6 9
Master
Master
 
Messaggi: 3949
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

1
voti

[23] Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

Messaggioda Foto Utentelillo » 7 feb 2024, 19:45

hai ragione, non vedo (per fortuna) un regolamento da una vita.
e ora ricordo anche perché :D
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,4k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4118
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[24] Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

Messaggioda Foto Utenteiemai » 8 feb 2024, 13:40

Danielex ha scritto:La "potenza attiva nominale" (TERNA) è la potenza di picco (stesso valore di 1, 5, 6).

Specifico che si parla di impianti senza SdA (con particolare riferimento alle definizioni che hai riportato nel post precedente).


Rimetto qui le info e aggiungo qualche commento evidenziato con un asterisco, sempre senza SdA:
1) Pot. picco = somma delle potenze dei moduli in corrente continua
* 2) Potenza Attiva Nominale del Gruppo(uso TERNA) = somma delle potenze dei moduli in corrente continua, da come risulta dalla maschera "Gruppi" su GAUDì
* 2bis) Potenza Attiva Nominale della Sezione (uso TERNA) = minore fra somma potenze moduli e potenza inverter, da come risulta dalla maschera "Sezioni" su GAUDì
3) Pot. nominale (uso DSO) = minore fra somma potenze moduli e potenza inverter
4) Pot. generatore (uso DSO) = somma delle potenze dei moduli in corrente continua
5) Pot. efficace lorda (uso TERNA) = somma pot. dei moduli in CC, SEMPRE
6) Pot. efficace netta (uso TERNA) = somma pot. dei moduli in CC, SEMPRE
7) Pot. complessiva nominale impianto = somma Pot attiva nominale dei gruppi (quindi delle sezioni)
8) Per GENERATORE si intende SOLO la parte in continua, ossia i moduli fotovoltaici

Commenti?
grazie
Avatar utente
Foto Utenteiemai
15 1 4
 
Messaggi: 44
Iscritto il: 12 gen 2024, 17:31