Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

MessaggioInviato: 20 lug 2022, 15:59
da frankzappa
Danielex ha scritto:Oltre ai datasheet, usa la guida alla compilazione del regolamento di esercizio messa a disposizione dal costruttore dell'inverter.

Ora ho tutto, all'epoca (primavera) usai ciò che avevo a disposizione. Per la cronaca uso sempre i datasheet...

Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

MessaggioInviato: 21 lug 2022, 17:24
da frankzappa
Danielex ha scritto:.
frankzappa ha scritto:- potenza efficiente totale netta: 5 kW;
- potenza efficiente totale lorda: 5 kW.

Il problema sono questi dati.

Devi indicare la potenza nominale del campo fotovoltaico.

L'unico campo in cui devi indicare la potenza dell'inverter è quello in cui viene richiesta specificatamente.

In tutti gli altri campi indica la potenza dei moduli.


Impianto validato, a buon rendere!!! O_/

Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

MessaggioInviato: 21 lug 2022, 17:40
da Danielex
Ottimo!
O_/

Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

MessaggioInviato: 6 feb 2024, 0:58
da iemai
Salve a tutti, riprendo questo vecchio post per una domanda:
stante quanto detto sopra,
come è possibile che questo impianto sia stato validato senza problemi?
Cattura.JPG

Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

MessaggioInviato: 6 feb 2024, 8:56
da Danielex
Chiedi a chi lo ha validato...

Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

MessaggioInviato: 6 feb 2024, 10:09
da lillo
Foto UtenteDanielex ha scritto:Chiedi a chi lo ha validato...

=D> =D> =D> =D> =D>

Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

MessaggioInviato: 6 feb 2024, 16:22
da iemai
Danielex ha scritto:Chiedi a chi lo ha validato...

guarda, chiederei volentieri, perché questa cosa mi ha causato seri rallentamenti su altri impianti che sono stati compilati allo stesso modo ma che non sono stati validati...
Comunque, ricapitolo per il fotovoltaico:

    1) Pot. picco = somma delle potenze dei moduli in corrente continua
    2) Pot. attiva nominale (uso TERNA) = minore fra somma potenze moduli e potenza inverter
    3) Pot. nominale (uso DSO) = minore fra somma potenze moduli e potenza inverter
    4) Pot. generatore (uso DSO) = somma delle potenze dei moduli in corrente continua
    5) Pot. efficace lorda (uso TERNA) = somma pot. dei moduli in CC, SEMPRE
    6) Pot. efficace netta (uso TERNA) = somma pot. dei moduli in CC, SEMPRE
    7) Pot. complessiva nominale impianto = somma Pot attiva nominale dei gruppi (quindi delle sezioni)
    8) Per GENERATORE si intende SOLO la parte in continua, ossia i moduli fotovoltaici


Corretto?
Dimentico qualcosa?
Grazie

Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

MessaggioInviato: 7 feb 2024, 12:28
da Danielex
La "potenza attiva nominale" (TERNA) è la potenza di picco (stesso valore di 1, 5, 6).

Specifico che si parla di impianti senza SdA (con particolare riferimento alle definizioni che hai riportato nel post precedente).

Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

MessaggioInviato: 7 feb 2024, 15:18
da itos1234
Da studente, e dunque profano, vi chiedo:
-la domanda di connessione di un fotovoltaico può essere presentata da chiunque? (nessuna iscrizione ad un ordine)
-per impianti FV per cui è richiesto "progettino" (per semplcità sotto 6 kW) il regolamento di esercizio lo firma il responsabile tecnico dell'impresa?
-per impianti FV per cui è richiesto "progettone" (per semplcità sopra 6 kW) il regolamento di esercizio lo firma un tecnico abilitato?

Grazie

Re: Errore TERNA "potenza complessiva impianto di produzione

MessaggioInviato: 7 feb 2024, 16:49
da lillo
ciao,
Foto Utenteitos1234 ha scritto:la domanda di connessione di un fotovoltaico può essere presentata da chiunque? (nessuna iscrizione ad un ordine)

in teoria si, anche dall'utente stesso.
in pratica un o' meno, poi capirai.
Foto Utenteitos1234 ha scritto:-per impianti FV per cui è richiesto "progettino" (per semplcità sotto 6 kW) il regolamento di esercizio lo firma il responsabile tecnico dell'impresa?
-per impianti FV per cui è richiesto "progettone" (per semplcità sopra 6 kW) il regolamento di esercizio lo firma un tecnico abilitato?

leggi il DM 37/08 art.2 comma, lettera e). in merito alla progettazione, i 6 kW nulla hanno a che vedere con gli impianti di autoproduzione di energia.
il regolamento è lo step successivo alla domanda, lo può firmare l'utente stesso se ha fatto la pratica senza mandato di rappresentanza.