Pagina 1 di 1
Costo energia elettrica impianto industriale

Inviato:
25 set 2022, 23:11
da Aria
Buonasera, volevo sapere se l'energia reattiva per un impianto industriale con allaccio in BT a 95kW viene pagata. Dalla bolletta risultano degli oneri per il trasporto ma a me risulta strano.
Si possono ottenere dei risparmi riducendo la potenza massima impiegabile?
Re: Costo energia elettrica impianto industriale

Inviato:
30 set 2022, 11:05
da Danielex
Certo che si paga la reattiva.
Non la trovi sotto oneri per il trasporto, ma in un'apposita voce "energia reattiva" (almeno così vedo sulle bollette di clienti che ho a disposizione).
Ovviamente solo se il cosfi medio è <0,9.
Per qual che vedo sulle bollette, nelle forniture senza limitatore paghi la quota potenza sulla "massima prelevata".
QUindi sarebbe inutile ridurre la potenza disponibile.
Re: Costo energia elettrica impianto industriale

Inviato:
4 ott 2022, 21:58
da ant1771
E' inutile ridurre, non serve a niente
Anzi, se riduci e poi hai necessità di ri-aumentare, va a finire che ti rifanno pagare l'incremento...