Pagina 1 di 1

Adeguamento connessione esistente(fotovoltaico)

MessaggioInviato: 17 ott 2022, 16:30
da csk91
Salve, sto gestendo la pratica di adeguamento di un impianto FV. In particolare, il cliente ha già un impianto da 3,6 kW connesso in rete, e ne ha montato un altro da 6 kW con due batterie di accumulo.

la domanda di connessione è stata rigettata, perché al punto C10 della domanda ho riportato una sola sezione che è relativa al nuovo impianto realizzato.

Mi chiedono di: "RIPORTARE AL PUNTO C10 LA SEZIONE ATTIVA E QUELLA CHE SI INTENDE ATTIVARE".
Voi sapete dirmi come procedere sul portale?

Grazie

Re: ADEGUAMENTO CONNESSIONE ESISTENTE (FOTOVOLTAICO

MessaggioInviato: 20 ott 2022, 10:56
da Danielex
Beh devi indicare anche i dati della sezione esistente e crearne una nuova nella quale indichi i dati della nuova porzione.

Se l'impianto esistente è precedente al 2019 (CEI 0-21) devi adeguare le soglie dell'inverter (o sostituirlo se non adeguabile).

Re: Adeguamento connessione esistente(fotovoltaico)

MessaggioInviato: 20 ott 2022, 15:18
da GioArca67
Tutti gli inverter dovrebbero essere almeno adeguati alla delibera AEEG 243/13, perché dovrebbe sostituirlo?

Re: Adeguamento connessione esistente(fotovoltaico)

MessaggioInviato: 21 ott 2022, 16:48
da Danielex
Le soglie CEI 0-21.

O sono adeguabili oppure quando modifichi un impianto esistente sostituisci l'SPI (che in questo caso è integrato).