avrei la necessità di ridurre la potenza assorbita da una resistenza da 2500W di circa 300W.
Probabilmente la domanda è formulata in modo molto rigido, e il problema è mal spiegato.
Una risposta sicuramente non adeguata ma formalmente corretta è la seguente:
2500 w - 300 w = 2200 w
2500 w/220 V = 11,36 A
220 V / 11,36 A = 19,36 ohm resistenza che dissipa 2500 watt
2200 / 220 = 10 A
220 / 10 = 22 ohm
22- 19,36 = 2,6 ohm resistenza da aggiungere in serie per abbassare
la potenza a 2200 W.
Potenza dissipata dalla resistenza da aggiungere P = Rx I^2 = 2,6 x 10x10 = 260 watt.
altro modo:
P = VxV/R V = radicequadratadi( PxR) = Radq( 2300 x 19,36 ) = 211,016 V
Occorre ridurre la tensione di alimentazione da 220 a 211 volt, ossia di 10 volt.
Adopererei un trasformatore da 220 a 10 volt 10 A, di cui metterei il secondario in serie
con la fase opportuna alla 220 V. Anche questa soluzione anche se praticabile forse non piace.