Accumulo lato CA

MessaggioInviato: 5 nov 2022, 7:57
da alphabit
Ciao a tutti! Quando l accumulo è sul lato CA bisogna allegare l autotest alla domanda di connessione? Grazie ciao

Re: Accumulo lato CA

MessaggioInviato: 5 nov 2022, 12:10
da Danielex
Mi è capitato di progettare un sistema con accumulo lato CA solo una volta, ma avevo P=15 kW quindi ho previsto DDI+SPI esterno a monte di tutto (inverter + 2 powerwall).

Se non sbaglio con sistemi tipo Tesla powerwall serve comunque SPI esterno (anche in caso di P< 11,08 kW) perché non è presente il sistema a bordo.

Chiediamo conferma a Foto UtenteGioArca67, magari ne ha progettati.

Re: Accumulo lato CA

MessaggioInviato: 5 nov 2022, 22:06
da GioArca67
Non ne ho progettato, ma:
un impianto costituito dal solo sistema di accumulo in CA è un impianto attivo, quindi anche con solo sistema di accumulo in CA occorre fare autotest all'inverter se sotto 11,08kW.
Se quindi la potenza nominale del FV (potenza nominale da CEI 0-21) più quella nominale dell'accumulo in CA è non superiore a 11,08kW per me devi fare autotest ad entrambi, altrimenti serve protezione di interfaccia e test con cassetta prova relè.

Re: Accumulo lato CA

MessaggioInviato: 7 nov 2022, 7:03
da alphabit
Grazie! aggiungo un altro quesito. Quando negli allegati per la connessione a e distribuzione viene chiesto:

Schema elettrico dell’impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all’ impianto verificato, con data e firma del dichiarante.

Il dichiarante si intende il tecnico abilitato o (anche) il proprietario che sta inoltrando la domanda di connessione/fine lavori? Grazie

Re: Accumulo lato CA

MessaggioInviato: 7 nov 2022, 13:37
da Danielex
Il tecnico abilitato