Pagina 1 di 1

Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Inviato: 12 nov 2022, 15:55
da Duracell
Salve a tutti, qualcuno di voi mi potrebbe aiutare per la pratica sul portale Enel di allaccio di un imp. da 6 kW mono su un fornitura da 9kW trifase.
Ho inserito come sistema alimentante al punto di consegna trif. 400V e poi ho inserito l'imp. di produzione a 230V, il problema che quando devo compilare la sezione autotest il sistema considera le soglie per un imp. trifase a 400V ma l'autotest del mio inverter mi da ovviamente soglie per il sistema a 230V essendo monofase
Allego screenshot finestra portale Enel e autotest
Ultima info x le potenze in verde devo mettere quelle del mio imp. FV come ho fatto o quelle contrattuali della fornitura di 9kW?
Dove sbaglio ?
grazie
Immagine 2022-11-12 154726.jpg

Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Inviato: 15 nov 2022, 17:37
da Duracell
Nessuno sa aiutarmi ? :roll: :cry:

Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Inviato: 15 nov 2022, 18:17
da GioArca67
Metti quelle monofase

Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Inviato: 21 nov 2022, 11:16
da Duracell
GioArca67 ha scritto:Metti quelle monofase

Grazie per la risposta.
Scusami mi hai risposto così perché ti è già capitato, Enel non ti ha fatto osservazioni ?
Perché è palese che è un loro baco

Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Inviato: 21 nov 2022, 11:49
da Danielex
Io di solito correggo manualmente sul regolamento di esercizio.
E' un baco del portale

Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Inviato: 21 nov 2022, 12:18
da Duracell
Perfetto allora farò così pensavo avessi sbagliato qualcosa nell'inserire i dati
Grazie

Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Inviato: 21 nov 2022, 14:28
da GioArca67
Teoricamente il regolamento di esercizio non si potrebbe correggere a mano.

Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Inviato: 21 nov 2022, 14:31
da Danielex
Quando hai una fornitura 400 V e impianto FV 230 V non hai altre chance.

Il portale usa le soglie sui 400 V per l'SPI.

Devi correggere a mano o dichiarare il falso.

Ad ognuno la scelta.

Re: Pratica Enel per allaccio FV 6 kW mono

Inviato: 21 nov 2022, 16:23
da Duracell
Miracolosamente sono riuscito a sentire il tec. Enel e mi ha confermato di modificarlo a mano in quanto è un difetto del portale ;-)