Pagina 1 di 1

Dispositivi di rincalzo

MessaggioInviato: 17 gen 2023, 12:27
da gjkfriend
Buongiorno, in un impianto fotovoltaico da 40 kWp, con due inverter da 20 kW cadauno, il dispositivo di rincalzo deve essere unico, oppure posso utilizzare i due interruttori DGEN, dotarli di bobina e utilizzarli come dispositivi di rincalzo?

Grazie

Re: Dispositivi di rincalzo

MessaggioInviato: 18 gen 2024, 10:31
da firefox
gjkfriend ha scritto:Buongiorno, in un impianto fotovoltaico da 40 kWp, con due inverter da 20 kW cadauno, il dispositivo di rincalzo deve essere unico, oppure posso utilizzare i due interruttori DGEN, dotarli di bobina e utilizzarli come dispositivi di rincalzo?

Grazie

Buongiorno, ho una situazione simile a quella descritta da @gjkfriend e mi pongo lo stesso quesito. Qualcuno sa darci info in merito?

Re: Dispositivi di rincalzo

MessaggioInviato: 18 gen 2024, 12:15
da Mike
Certo che si, se si possono usare più DDI (fino a 3 senza logica OR) a maggior ragione con il rincalzo.

Re: Dispositivi di rincalzo

MessaggioInviato: 18 gen 2024, 16:03
da firefox
Mike ha scritto:Certo che si, se si possono usare più DDI (fino a 3 senza logica OR) a maggior ragione con il rincalzo.

Grazie per il riscontro. :ok:

Re: Dispositivi di rincalzo

MessaggioInviato: 20 gen 2024, 12:32
da Blaster
Mike ha scritto:Certo che si, se si possono usare più DDI (fino a 3 senza logica OR) a maggior ragione con il rincalzo.

I due DDI e i dispositivi di rincalzo saranno però azionati da un'unica protezione interfaccia esterna, è corretto?

Re: Dispositivi di rincalzo

MessaggioInviato: 20 gen 2024, 19:31
da Mike
Blaster ha scritto:I due DDI e i dispositivi di rincalzo saranno però azionati da un'unica protezione interfaccia esterna, è corretto?

Certo.

Re: Dispositivi di rincalzo

MessaggioInviato: 22 gen 2024, 20:56
da Blaster
Mike ha scritto:
Blaster ha scritto:I due DDI e i dispositivi di rincalzo saranno però azionati da un'unica protezione interfaccia esterna, è corretto?

Certo.

perfetto, mi sembrava assurdo comprare un secondo SPI esterno per comandare un altro DDI. O_/