Pagina 1 di 2
Problema allaccio gruppo elettrogeno
Inviato: 18 gen 2023, 19:42
da gjkfriend
Buonasera, stiamo collegando un gruppo elettrogeno da 10 kW trifase a monte di un quadro elettrico monofase tramite l'uscita monofase del gruppo.
Misurando le tensioni sulle fasi del gruppo elettrogeno a vuoto i valori di tensione sono giusti, misurando le tensioni sulle fasi dell'impianto elettrico esistente i valori di tensione sono giusti, quando collego il gruppo elettrogeno all'impianto elettrico esistente, misuro i seguenti valori
Neutro impianto - Terra del gruppo (scollegata dall'impianto) 125V
Fase dell'impianto -Terra del gruppo (scollegata dall'impianto) 125V
Se collego la terra del gruppo alla terra dell'impianto scatta il differenziale del gruppo.
Cosa può essere ?
Grazie
Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno
Inviato: 18 gen 2023, 21:09
da NSE
gjkfriend ha scritto:..a monte di un quadro elettrico monofase tramite l'uscita monofase del gruppo.
TNC a valle?
Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno
Inviato: 18 gen 2023, 22:37
da SediciAmpere
Ci vuole qualche informazione in più
- Il centro-stella dell'alternatore del gruppo è connesso internamente alla scocca: questa è connessa a terra con un dispersore locale?
- C'è un commutatore contatore/gruppo che commuta fase e neutro? Deve commutare anche il neutro, altrimenti scatta il differenziale
- La presa monofase del gruppo è da 16 o 32A? È connessa al centro-stella E ad una delle fasi, oppure ha un avvolgimento dedicato nell'alternatore?
Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno
Inviato: 19 gen 2023, 11:06
da gjkfriend
SediciAmpere ha scritto:Ci vuole qualche informazione in più
- Il centro-stella dell'alternatore del gruppo è connesso internamente alla scocca: questa è connessa a terra con un dispersore locale?
IL DISPERSORE LOCALE NON E' POSSIBILE INSTALLARLO IN QUANTO E' SU ASFALTO. ABBIAMO PROVATO A COLLEGARCI AD UN DISPERSORE ESISTENTE, MA DOPO AVERLO COLLEGATO E SOLO QUANDO IL GRUPPO ELETTROGENO EROGA ENERGIA MISURO 125V TRA LA CARCASSA DEL GRUPPO E IL DISPERSORE ESISTENTE NELL'IMPIANTO. SE DISATTIVO IL CARICO DELL'IMPIANTO ESISTENTE CON IL SUO SEZIONATORE, QUESTA DIFFERENZA DI POTENZIALE TRA CARCASSA E DISPERSORE VA A ZERO
- C'è un commutatore contatore/gruppo che commuta fase e neutro? Deve commutare anche il neutro, altrimenti scatta il differenziale
NON C'E' UN COMMUTATORE, ABBIAMO STACCATO TOTALMENTE FASE E NEUTRO DA ENEL E CI ABBIAMO COLLEGATO FASE E NEUTRO PROVENIENTE DALLA PRESA DEL GRUPPO ELETTROGENO.
- La presa monofase del gruppo è da 16 o 32A? È connessa al centro-stella E ad una delle fasi, oppure ha un avvolgimento dedicato nell'alternatore?
LA PRESA E' DA 16A ED E' CONNESSA AL CENTRO STELLA E AD UNA DELLE FASI.
Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno
Inviato: 19 gen 2023, 11:07
da gjkfriend
NSE ha scritto:gjkfriend ha scritto:..a monte di un quadro elettrico monofase tramite l'uscita monofase del gruppo.
TNC a valle?
Scusami ma non ho capito la domanda. E' un semplice impianto in TT, dove ho dovuto collegare un gruppo elettrogeno in uso temporaneo per solo due giorni, a causa di un distacco dell'energia programmato dal Distributore di Rete.
Grazie
Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno
Inviato: 19 gen 2023, 18:04
da GioArca67
Quanti differenziali hai nell'impianto di casa?
Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno
Inviato: 20 gen 2023, 18:26
da gjkfriend
Ci sono circa 6 differenziali
Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno
Inviato: 20 gen 2023, 18:37
da GioArca67
In parallelo?
Quello del generatore da quanto è?
Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno
Inviato: 20 gen 2023, 18:45
da gjkfriend
Semmai vado a controllare per essere più preciso. Perché non è casa mia ma un negozio.
Su cosa influisce sapere se ci sono 6 differenziali in parallelo da 0,03 oppure un generale da 0,3A ?
Grazie
Re: Problema allaccio gruppo elettrogeno
Inviato: 20 gen 2023, 18:57
da GioArca67
che più differenziali monofase in parallelo possono far passare correnti di dispersione non rilevate che sommate sono superiori a quella permessa dal differenziale del generatore (generatore ho scritto, non generale).
Ad es. con 6 differenziali in parallelo potresti avere tranquillamente 60mA di dispersione che verrà sicuramente rilevata da un ulteriore differenziale da 30mA in testa (se per es. quello del generatore fosse da 30mA).
Avevano chiesto anche altre info che servirebbero...