235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Inviato:
14 feb 2023, 13:32
da GioArca67
Un saluto a tutti
Re: 235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Inviato:
20 feb 2023, 17:35
da giuspier
¿ Poi hai trovato la causa del problema?
-
A me capitò di trovare :
400 F-N ; 230 F- T ; 230 N- T . Le Plafoniere del capannone sembravano Clackson !
(un apprendista che si ostinava ad usare il grigio come Neutro e l' Azzurro come Fase, era stato mandato a collegare al Contatore un Impianto Trifase appena realizzato da altri Colleghi .)
-
Buona serata !
Re: 235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Inviato:
20 feb 2023, 19:20
da GioArca67
No!
Re: 235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Inviato:
21 feb 2023, 17:28
da giuspier
¿ Utenza Monofase o Trifase?
¿ Tipo edificio: singolo, a schiera, condominio, o altro ?
¿ È stata fatta una prova con il Cercafase rilevando in quali delle 3 Polarità si accende ?
¿ Fase e/o Neutro e/o Terra ?
(meglio ancora misurando le Tensioni verso una Terra ausiliaria )
¿ Portando OFF l' Interruttore Generale dell' Impianto cambia qualcosa ?
-
Dagli scarni dati forniti, presumibilmente una delle altre 2 Fasi della Distribuzione Trifase è in contatto con l' Impianto di Terra.
-
Buona serata !
Re: 235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Inviato:
21 feb 2023, 19:53
da GioArca67
Non ho potuto fare prove, non ero sul posto e mi è stato comunicato dopo
Re: 235V F-N 380 V F-T e 200V N-T... buon inizio di giornata

Inviato:
21 feb 2023, 22:27
da SediciAmpere
Probabilmente è stata messa a terra una fase anziché il neutro