Pagina 1 di 1

Valori di tensione normalizzato, tempi superamento limiti

Inviato: 6 giu 2023, 19:01
da GioArca67
La tensione in BT è ormai normalizzata a 230V/400V nominali +/-10%.
Per quanto tempo il distributore può superare questi limiti nell'anno?

Re: Valori di tensione normalizzato, tempi superamento limit

Inviato: 7 giu 2023, 11:52
da Danielex
Non ho informazioni certe o rif. normativi, dovresti andare a cercare sulle varie delibere dell'autorità.

Però il tecnico di e-distribuzione che si occupa delle verifiche, in occasione dell'ultima verifica dei parametri di rete che ho richiesto mi disse che avrebbero verificato:
- 230 V + 10%;
- 230 V - 15%.

Su un periodo di misura pari a 7 gg basta un singolo sforamento dei parametri su media 10 min per consentire al Cliente di ottenere l'adeguamento della linea di alimentazione.

Re: Valori di tensione normalizzato, tempi superamento limit

Inviato: 7 giu 2023, 16:24
da Mike
EN 50160