Pagina 1 di 1

Misura impedenza linea alimentazione Enel

MessaggioInviato: 8 ago 2023, 21:35
da electrocompa
Causa frequenti cali di tensione e buchi su linea alimentazione monofase di un'abitazione ubicata in remoto borgo montano, mi chiedo se è possibile effettuare una misura dell'impedenza della linea alimentazione Enel in ingresso. Quali altri misure si potrebbero eseguire? Potrebbe essere un problema di contatto?

Re: Misura impedenza linea alimentazione Enel

MessaggioInviato: 8 ago 2023, 22:14
da Fedib
Credo che l'unica prova empirica che puoi fare è caricare la linea gradualmente fino alla potenza contrattuale e monitorare il valore di tensione a vuoto e a carico e più o meno ti rendi conto se è un problema di impedenza