Impianto ongrid verso GE
Buonasera
Un impianto FV multinverter, da 20 kW connesso a un GE del quale non so nulla, che tipo di problematiche può comportare agli inverter stessi?
Artefatto
Un cliente (attività commerciale) mi ha chiamato dopo svariati giorni che a causa di un incendio al contatore di fornitura 50 kW in BT, era andato in servizio con un GE affittato e collegato in fretta e furia
GE poi sostituito con altro modello mi riferiscono
Il fatto è che hanno attivato anche l'impianto FV, e col primo GE, mi dicono che si staccavano continuamente gli inverter
Oggi non ho avuto tempo di controllare i log dell SPI esterna, ma suppongo che col primo GE installato, gli interventi con carico fortemente variabile, ci siano stati
Ho riscontrato il mancato avviamento di uno dei 4 convertitori che non va in allarme, ma sostanzialmente non si connette
Nelle ore in cui sono stato sul posto, l'SPI esterno non è mai intervenuto, ma almeno 2 dei 4 inverter, ciclicamente si disconnettevano
Purtroppo per problemi di wifi e di software non sono riuscito a collegarmi alle macchine per fare una diagnosi seria
Gli inverter sono programmati per immettere in rete la potenza in eccesso (che non c'è quasi mai, visto che vi è anche un sistema di accumulo da caricare da 48 kWh)
Io avrei preferito che l'impianto fosse stato messo fuori servizio, fino alla sostituzione del contatore da parte di e-distribuzione, ma tant'è.
Che ne dite?
Un impianto FV multinverter, da 20 kW connesso a un GE del quale non so nulla, che tipo di problematiche può comportare agli inverter stessi?
Artefatto
Un cliente (attività commerciale) mi ha chiamato dopo svariati giorni che a causa di un incendio al contatore di fornitura 50 kW in BT, era andato in servizio con un GE affittato e collegato in fretta e furia
GE poi sostituito con altro modello mi riferiscono
Il fatto è che hanno attivato anche l'impianto FV, e col primo GE, mi dicono che si staccavano continuamente gli inverter
Oggi non ho avuto tempo di controllare i log dell SPI esterna, ma suppongo che col primo GE installato, gli interventi con carico fortemente variabile, ci siano stati
Ho riscontrato il mancato avviamento di uno dei 4 convertitori che non va in allarme, ma sostanzialmente non si connette
Nelle ore in cui sono stato sul posto, l'SPI esterno non è mai intervenuto, ma almeno 2 dei 4 inverter, ciclicamente si disconnettevano
Purtroppo per problemi di wifi e di software non sono riuscito a collegarmi alle macchine per fare una diagnosi seria
Gli inverter sono programmati per immettere in rete la potenza in eccesso (che non c'è quasi mai, visto che vi è anche un sistema di accumulo da caricare da 48 kWh)
Io avrei preferito che l'impianto fosse stato messo fuori servizio, fino alla sostituzione del contatore da parte di e-distribuzione, ma tant'è.
Che ne dite?