Buonasera a tutti,
generatore fotovoltaico di 4,5 kWp con inverter da 4,2 kW (ABB Aurora PVI 4,2 OUTD) guasto.
Il cliente vuole sostituire l’inverter fotovoltaico puro con un inverter ibrido ed un sistema di accumulo da 5 kWh.
L'impianto è stato installato nel 2011 col 3°Conto Energia.
Intendo proporgli un inverter Huawei con sistema di accumulo Luna2000.
Gli inverter idonei dal punto di vista tecnico sono due:
- SUN2000-4KTL-L1
- SUN2000-4.6KTL-L1
A questo punto ho alcune perplessità. Secondo il TICA "la potenza nominale dell’impianto è intesa come il minor valore tra la potenza nominale dell’inverter e la potenza STC Standard Test Condition dei moduli FV che compongono il generatore fotovoltaico".
Pertanto l'impianto precedente dovrebbe essere considerato, secondo il TICA, un 4,2 kW.
Quindi suppongo dovrò utilizzare il SUN2000-4KTL-L1 (se utilizzassi il 4.6KTL la potenza minima risulterebbe quella del generatore fotovoltaico di 4,5 kWp, quindi si avrebbe un aumento della potenza nominale di 300 Wp).
Ma come mai nei documenti che mi ha consegnato il cliente (Enel e GSE) si parla di impianto con potenza nominale di 4,5 kW?
Certo è che se utilizzassi il 4KTL starei tranquillo ma non capisco che criterio utilizzano per la definizione della potenza nominale. Per caso si tratta di un refuso?
Volendo potrei installare inverter da 4,5 kW senza incorrere in problemi?
Grazie
Ciao
generatore fotovoltaico di 4,5 kWp con inverter da 4,2 kW (ABB Aurora PVI 4,2 OUTD) guasto.
Il cliente vuole sostituire l’inverter fotovoltaico puro con un inverter ibrido ed un sistema di accumulo da 5 kWh.
L'impianto è stato installato nel 2011 col 3°Conto Energia.
Intendo proporgli un inverter Huawei con sistema di accumulo Luna2000.
Gli inverter idonei dal punto di vista tecnico sono due:
- SUN2000-4KTL-L1
- SUN2000-4.6KTL-L1
A questo punto ho alcune perplessità. Secondo il TICA "la potenza nominale dell’impianto è intesa come il minor valore tra la potenza nominale dell’inverter e la potenza STC Standard Test Condition dei moduli FV che compongono il generatore fotovoltaico".
Pertanto l'impianto precedente dovrebbe essere considerato, secondo il TICA, un 4,2 kW.
Quindi suppongo dovrò utilizzare il SUN2000-4KTL-L1 (se utilizzassi il 4.6KTL la potenza minima risulterebbe quella del generatore fotovoltaico di 4,5 kWp, quindi si avrebbe un aumento della potenza nominale di 300 Wp).
Ma come mai nei documenti che mi ha consegnato il cliente (Enel e GSE) si parla di impianto con potenza nominale di 4,5 kW?
Certo è che se utilizzassi il 4KTL starei tranquillo ma non capisco che criterio utilizzano per la definizione della potenza nominale. Per caso si tratta di un refuso?
Volendo potrei installare inverter da 4,5 kW senza incorrere in problemi?
Grazie
Ciao