Buongiorno, ho un dubbio in merito all'uso della protezione interfaccia esterna e del relativo DDI. Se ho un impianto esistente da 6 kW e aggiungo un ulteriore impianto da 6 kW (nuova sezione) per cui la potenza nominale complessiva supera 11,08 kW, la protezione di interfaccia deve essere esterna e agire sui due DDI? In tal caso per entrambe le sezioni d'impianto si devono prevedere due DDI esterni ai rispettivi inverter?

Re: Protezione interfaccia e DDI

MessaggioInviato: 6 gen 2024, 13:04
da Mike
Yes!

Re: Protezione interfaccia e DDI

MessaggioInviato: 6 gen 2024, 14:32
da Danielex
Sicuramente devi prevedere DDI + SPI esterni.

Ma in tal caso può bastare un solo DDI (ogni inverter avrà poi proprio DDG).

perché vuoi usare due DDI?

Re: Protezione interfaccia e DDI

MessaggioInviato: 6 gen 2024, 20:06
da firefox
Danielex ha scritto:Sicuramente devi prevedere DDI + SPI esterni.

Ma in tal caso può bastare un solo DDI (ogni inverter avrà poi proprio DDG).

perché vuoi usare due DDI?

La protezione di interfaccia esterna quindi comanderà l'unico DDI comune ai due impianti e installato a valle del contatore di produzione (allego schema).

Se però ho due contatori di produzione, uno per ciascuna sezione d'impianto, devo prevedere necessariamente due DDI distinti?