Pagina 1 di 1

Allaccio fotovoltaico

MessaggioInviato: 14 gen 2024, 11:27
da ithanith
Buongiorno, volevo chiedere una semplice cosa che per voi sarà banale ma sento pareri discordanti e vorrei capire dove sta l'info esatta. Dunque, sul tetto di un capannone che sarà realizzato si dovrà installare un impianto fotovoltaico. La fornitura di energia elettrica avverrà in media tensione in quanto la potenza impegnata supera i 100 kW. La domanda è questa: l'impianto fotovoltaico sarà pari a 99 kWp quindi sento alcuni dire che l'impianto va installato seguendo la CEI 016 altri la CEI 021 perché l'impianto è sotto i 100 kWp. Ma non dovrei seguire la CEI 016 e mettere la protezione di interfaccia programmata appunto secondo la CEI 016 e prelevare i segnali dai TV di cabina? Grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi

Re: Allaccio fotovoltaico

MessaggioInviato: 14 gen 2024, 13:36
da Danielex
Dipende dalla fornitura di energia.
Sei in MT, applichi la CEI 0-16.

Re: Allaccio fotovoltaico

MessaggioInviato: 14 gen 2024, 14:13
da Mike
ithanith ha scritto: Ma non dovrei seguire la CEI 016 e mettere la protezione di interfaccia programmata appunto secondo la CEI 016 e prelevare i segnali dai TV di cabina?


Per gli utenti attivi connessi in MT con potenza complessiva dei gruppi di produzione fino a 30 kW non si applica la norma CEI 0-16, ma la norma CEI 0-21 indipendentemente dalla potenza contrattuale disponibile.

Re: Allaccio fotovoltaico

MessaggioInviato: 14 gen 2024, 15:24
da ithanith
Ok.l'impianto fotovoltaico è pari a 99 kWp, sono in media, applico CEI 016. Se l'impianto fosse stato sotto i 30 kWp CEI 021. Perfetto!! Chiaro e conciso come sempre. Siete grandi. :ok: Grazie mille!