GioArca67 ha scritto:Per cortesia gli schemi in Fidocadj!! E non sarebbe nemmeno da dire...
A mio avviso ci sono svariati punti oscuri:
1) ti preoccupi delle sezioni e tipo di cavi ma non indichi le caratteristiche degli interruttori: a che serve?
2) il PDC è a valle di M1 non a monte.
3) i cavi nel rettangolo rosso ed a valle di questo potrebbero non sono protetti dal cortocircuito, da quanto è il DG? 10A? 32A?
4) lo schema potrebbe non essere rappresentativo della reale situazione: nella zona del rettangolo rosso quanti conduttori effettivamente ci sono/saranno? 3? 4? 5? 6?Occorre mettere i trattini giusti. Ma è effettivamente così? UNA linea che parte da un punto di parallelo e finisce in un altro punto di parallelo? Oppure sono 2 linee diverse che viaggiano parallele?
5) il neutro che dimensione avrebbe? Quanta corrente ci scorre? È idoneamente protetto? Ed il PE?
6) se non ho compreso male è un ampliamento, quindi la linea nel rettangolo rosso era esistente e presumibilmente da 4mm², quindi anche il neutro da 4mm², ora tale è rimasto? Quanti neutri ci sono in quel tratto?
7) perché hai esploso l'inverter? È effettivamente in pezzi separati? Da tablet l'immagine non si vede bene, quindi non capisco se vi sono ad es. dei rettangoli che racchiudono i vari pezzi.
8) i DDG sono diversi, io metterei una numerazione (es. DDG1 DDG2)
9) non vedo le caratteristiche degli SPD...
10) indicherei che una sezione è esistente ed una aggiuntiva
Vorrei ricordare che la corrente elettrica è mortale e non va presa sottogamba. Per cui meglio chiedere come giustamente hai fatto.
Provo a rispondere a tutti i tuoi quesiti
1) gli interruttori sono i seguenti: DDG1 dell'impianto esistente da 3 kW (nello schema è il ramo a destra) magnetotermico differenziale bipolare 300 mA Tipo A 20 A 4,5 kA Curva C; interruttore magnetotermico bipolare 20 A 4,5 kA Curva C a monte (lato rete) del contatore di produzione. Per la nuova sezione di impianto da 6 kW il DDG2 è un magnetotermico differenziale bipolare 300 mA Tipo A 32 A 4,5 kA Curva C; interruttore magnetotermico bipolare 32 A 4,5 kA Curva C a monte (lato rete) del contatore di produzione. Il DG è un interruttore magnetotermico quadripolare 32 A 10 kA Curva C.
2) il punto di consegna è indicato in modo errato perché il programma Solarius, non so per quale motivo, lo indica a monte del contatore di scambio M1
4) All'interno del rettangolo rosso ho una fase e un neutro dell'impianto esistente (sezione 4 mm2) e una fase e un neutro del nuovo impianto (6 mm2), quindi sono due linee diverse che si collegano o a) a valle del DG quadripolare oppure b) a monte dell'interruttore generale quadripolare posto nel quadro utente oppure c) a monte degli interruttori generali bipolari delle delle due fasi posti nel quadro utente.
5) neutro con stessa sezione di fase quindi 4mm2 per l'impianto da 3 kW e 6 mm2 per l'impianto da 6 kW; sezione PE pari a 4 mm2
7) l'inverter con SPI e DDI sono inseriti in un rettangolo, che purtroppo non è ben visibile, e sono integrati all'inverter.
9) gli spd sono di tipo 2 (classe II) con Uc ≥ 1000 VDC, Up ≤ 2,5 kV e Imax ≥ 5kA per la corrente continua, per l'alternata Uc ≥ 253 V, Up ≤ 1,5 kV e Imax ≥ 5kA