Pagina 1 di 2

Traliccio alta tensione ghiacciato

Inviato: 4 apr 2024, 23:10
da boiler
traliccio_ghiacciato.jpg


Questo povero traliccio si trova a 2720 m sul livello del mare e vedete che clima deve sopportare #-o
Sostiene due linee, una a 380 kV e una a 220 kV.

La formazione di così tanto ghiaccio su funi e isolatori non pone un problema?
L'isolamento è garantito comunque o ci sono effettivamente delle perdite?

Immagino che se davvero passasse abbastanza corrente, il problema si risolverebbe da solo perché il riscaldamento farebbe sciogliere il ghiaccio.

Saluti, Boiler

Re: Traliccio alta tensione ghiacciato

Inviato: 7 apr 2024, 16:22
da stefanopc
Immagino anche il lavoro e la professionalità di chi lo ha assemblato trasportato e montato in quella posizione provvedendo anche alla corretta posa dei cavi.
Ciao
P. S. Nella fune di guardia potrebbe essere contento anche un cavo in FO.

Re: Traliccio alta tensione ghiacciato

Inviato: 7 apr 2024, 17:01
da SediciAmpere
boiler ha scritto:La formazione di così tanto ghiaccio su funi e isolatori non pone un problema?
L'isolamento è garantito comunque o ci sono effettivamente delle perdite?

me lo sono sempre chiesto anch'io, nella mia zona si vedono spesso funi e isolatori della media tensione in quella situazione, per quel poco che ne so un problema è dato dal peso dei manicotti di ghiaccio sulle funi

Re: Traliccio alta tensione ghiacciato

Inviato: 7 apr 2024, 17:39
da ThEnGi
Non me lo spiego neanche io ma mi avevano venduto:

Se il ghiaccio/neve è "secco" ovvero in assenza di acqua è sufficentemente isolante da permettere alla linea di continuare ad operare creando solo una dispersione

Non sono mai andato ad indagare ma 380kV sono tanti da "isolare"

O_/

Re: Traliccio alta tensione ghiacciato

Inviato: 7 apr 2024, 21:51
da Etemenanki
C'e' anche da considerare che l'acqua e' "conduttiva" in funzione dei contaminanti disciolti (principalmente sali), mentre senza nulla disciolto dentro e' "quasi" isolante (l'acqua distillata se non ricordo male ha intorno ai 10 o 15 uS/cm, mentre per fare un paragone, la "normale" acqua potabile di rubinetto arriva anche a 2000, ed a volte pure di piu), mentre probabilmente quel ghiaccio e' formato principalmente dall'umidita' dell'aria che congela per contatto e da qualche gocciolina di pioggia, anche quella formata dall'umidita' dell'aria, quindi contenente praticamente zero sali disciolti (anche se puo facilmente contenere particelle di inquinanti, ma quelle non saprei quanta conduttivita' possano aggiungere).

EDIT: dimenticavo che la conduttivita' cambia in funzione della temperatura, piu e' bassa e meno c'e'' conduttivita' ... per dare un'idea, anche se generica, sul ghiaccio "temperato" (cioe' quello dei ghiacciai), fra i tanti test che fanno c'e' anche la resistivita' (che e' l'opposto della conduttivita'), ed in media ci misurano fra il megaohm ed i 100 megaohm per metro.

Re: Traliccio alta tensione ghiacciato

Inviato: 8 apr 2024, 23:53
da boiler
stefanopc ha scritto:Immagino anche il lavoro e la professionalità di chi lo ha assemblato trasportato e montato in quella posizione provvedendo anche alla corretta posa dei cavi.


E a quanto pare hanno fatto un bel lavoro: è lì dal 1961 a godersi il panorama. :cool:

Ma trovo ancora piú impressionante quello che c'è a destra del traliccio.
In questa foto lo si vede, anche se la qualità non è proprio ottima:
traliccio_ghiacciato_2.jpg


Il traliccio ghiacciato di cui sopra è quello a sinistra. Dopo una breve campata c'è un altro traliccio, dal quale i due circuiti partono separandosi per raggiungere due tralicci a delta, quelli al margine destro della foto.

La separazione è necessaria, perché lì c'è il baratro: la prossima campata (quella non visibile) scende di 395 m di dislivello su una distanza orizzontale di 500 m. Il peso dei cavi viene portato quasi interamente da questi due tralicci.

Sono montati a 18° rispetto alla verticale in modo che la risultante delle forze li carichi principalmente a compressione, con poco momento torcente.

stefanopc ha scritto:P. S. Nella fune di guardia potrebbe essere contento anche un cavo in FO.

Sì, c'è praticamente sempre. In questo pilone terminale di una linea doppia a 220/380 kV si vede bene. Sul palo posteriore di sinistra c'è uno scatolotto in cui entra il cavo in fibra ottica e ne esce la fune di guardia (con la sua riserva arrotolata tra i pali). Questa poi sale, passa dietro alla traversa inferiore, sale lungo il palo posteriore di destra e diventa la fune di guardia del lato di destra. C'è uno scatolotto anche sull'altra coppia di pali, ma non è connesso alla fune di guardia. Potrebbe la fine del sistema di misura della temperatura del cavo interrato, ma si tratta di pura speculazione da parte mia (leggasi: non ne ho idea :mrgreen: ).
traliccio_cls_fo.jpg


Boiler

P.S.: Come? Chiedete se ho una collezione di foto di tralicci dell'alta tensione? Beh, certo. Voi no?

Re: Traliccio alta tensione ghiacciato

Inviato: 9 apr 2024, 9:19
da luxinterior
Questa invece è la "voce" di un traliccio

Toale assenza di vento alberi immobili eppure il traliccio si lamentava rumorosamente
(non è un rumore fuori campo ero solo nella più desolata campagna e sono andato fino ai piedi del traliccio perché non capivo cosa generasse quel rumore)

Re: Traliccio alta tensione ghiacciato

Inviato: 9 apr 2024, 11:19
da Etemenanki
Potrebbe essere stress termico, ma potrebbero benissimo essere anche vibrazioni convogliate attraverso i cavi da altri tralicci, difficile dirlo al volo.

Re: Traliccio alta tensione ghiacciato

Inviato: 9 apr 2024, 12:37
da guzz
boiler ha scritto:La formazione di così tanto ghiaccio su funi e isolatori non pone un problema?
L'isolamento è garantito comunque o ci sono effettivamente delle perdite?

Anche l'aumento di peso non deve essere da poco...
Quanti quintali di ghiaccio ci saranno appesi, tra traliccio e funi?

Re: Traliccio alta tensione ghiacciato

Inviato: 10 apr 2024, 17:00
da Poirot
guzz ha scritto:Anche l'aumento di peso non deve essere da poco...


E le sollecitazioni in caso di vento.