Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati

Inviato: 2 mag 2024, 13:58
da axlerose
Buongiorno a tutti
Ho da poco ristrutturato casa ed è stato realizzato un nuovo impianto elettrico.
L'impianto è un impianto monofase da 10 kW con collegato impianto fotovoltaico da 6 kW di picco.
Qualche settimana fa ho montato un sistema di monitoraggio dei consumi che valuta anche parametri come
Potenza Attiva, Potenza Apparente e Fattore di potenza.
Con mio enorme stupore ho notato che il Fattore di potenza o cosfi era pari a 0,6 con momenti anche più bassi di 0,5.
Ho provato ad abbassare tutti i magneto-termici ma anche lasciando solo il PC collegato i valori rimangono bassi.

Come potrei comportarmi per individuare il problema e cosa potrebbe essere sotto un esempio dei valori medi.

Voltage 231.2 V
Current 4.27 A
Active power 442.6 W
Apparent power 986.9 VA
Power factor 0.65
Frequency 50 Hz

Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati

Inviato: 2 mag 2024, 14:10
da NoNickName
Hai un PC che consuma 442W quando scrivi sul forum?

Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati

Inviato: 2 mag 2024, 14:14
da Goofy
Prova a staccare il fotovoltaico o guardare i valori quando c'è buio!
Il FV genera potenza attiva, quella reattiva necessaria resta uguale e viene prelevata dalla rete quindi il fattore di potenza aumenta.

Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati

Inviato: 2 mag 2024, 15:02
da axlerose
NoNickName ha scritto:Hai un PC che consuma 442W quando scrivi sul forum?


no ti ho dato un valore preso con tutti i magnetotermici accesi ed un consumo ordinario


Goofy ha scritto:Prova a staccare il fotovoltaico o guardare i valori quando c'è buio!
Il FV genera potenza attiva, quella reattiva necessaria resta uguale e viene prelevata dalla rete quindi il fattore di potenza aumenta.


Provato la situazione non cambia, anzi peggiora

Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati

Inviato: 2 mag 2024, 16:18
da NoNickName
axlerose ha scritto:
NoNickName ha scritto:Hai un PC che consuma 442W quando scrivi sul forum?

no ti ho dato un valore preso con tutti i magnetotermici accesi ed un consumo ordinario


E invece con i magnetotermici staccati?
E riaccendendoli uno per volta?

Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati

Inviato: 2 mag 2024, 16:53
da ThEnGi
Che strumento stai usando per eseguire la misura ?
Dove viene eseguita la misura ? (M1,M2, una presa a caso ?)

O_/

Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati

Inviato: 2 mag 2024, 18:13
da axlerose
NoNickName ha scritto:E invece con i magnetotermici staccati?
E riaccendendoli uno per volta?


Oggi ho staccato tutti i magnetotermici e lasciato collegato solo l'allarme e mi dava i seguenti valori


Voltage 231.2 V
Current 0,06
Active power 14,6 W
Apparent power 27 VA
Power factor 0.52
Frequency 50 Hz


ThEnGi ha scritto:Che strumento stai usando per eseguire la misura ?
Dove viene eseguita la misura ? (M1,M2, una presa a caso ?


Utilizzo uno shelly PRO 3EM e sto cercando di chiedere adun ingegnere elettrico se può venire a farmi una misura più accurata.

lo schema è il seguente
437529728_10232023799208549_6113237408153811990_n.jpg

Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati

Inviato: 2 mag 2024, 20:03
da NoNickName
Shelly. Non è neanche uno strumento di misura. E' un oggetto per hobbisti.

Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati

Inviato: 2 mag 2024, 20:48
da axlerose
NoNickName ha scritto:Shelly. Non è neanche uno strumento di misura. E' un oggetto per hobbisti.


Assolutamente d'accordo è per puro monitoraggio energetico approssimativo per questo sto cercando chi possa farmi una misura con strumenti adeguati

Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati

Inviato: 2 mag 2024, 21:03
da IsidoroKZ
C'e` differenza fra cos(phi) e fattore di potenza. In presenza di carichi non lineari, tipo raddrizzatore+condensatore, si ha una forte distorsione sulla corrente che abbassa il fattore di potenza, mentre il fattore di sfasamento (cos(phi)) rimane molto elevato. Direi che i valori di fattore di potenza che misuri, se in presenza di carichi con raddrizzatore+condensatore, siano ragionevoli.