Pagina 1 di 1
Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Inviato: 2 mag 2024, 13:58
da axlerose
Buongiorno a tutti
Ho da poco ristrutturato casa ed è stato realizzato un nuovo impianto elettrico.
L'impianto è un impianto monofase da 10 kW con collegato impianto fotovoltaico da 6 kW di picco.
Qualche settimana fa ho montato un sistema di monitoraggio dei consumi che valuta anche parametri come
Potenza Attiva, Potenza Apparente e Fattore di potenza.
Con mio enorme stupore ho notato che il Fattore di potenza o cosfi era pari a 0,6 con momenti anche più bassi di 0,5.
Ho provato ad abbassare tutti i magneto-termici ma anche lasciando solo il PC collegato i valori rimangono bassi.
Come potrei comportarmi per individuare il problema e cosa potrebbe essere sotto un esempio dei valori medi.
Voltage 231.2 V
Current 4.27 A
Active power 442.6 W
Apparent power 986.9 VA
Power factor 0.65
Frequency 50 Hz
Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Inviato: 2 mag 2024, 14:10
da NoNickName
Hai un PC che consuma 442W quando scrivi sul forum?
Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Inviato: 2 mag 2024, 14:14
da Goofy
Prova a staccare il fotovoltaico o guardare i valori quando c'è buio!
Il FV genera potenza attiva, quella reattiva necessaria resta uguale e viene prelevata dalla rete quindi il fattore di potenza aumenta.
Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Inviato: 2 mag 2024, 15:02
da axlerose
NoNickName ha scritto:Hai un PC che consuma 442W quando scrivi sul forum?
no ti ho dato un valore preso con tutti i magnetotermici accesi ed un consumo ordinario
Goofy ha scritto:Prova a staccare il fotovoltaico o guardare i valori quando c'è buio!
Il FV genera potenza attiva, quella reattiva necessaria resta uguale e viene prelevata dalla rete quindi il fattore di potenza aumenta.
Provato la situazione non cambia, anzi peggiora
Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Inviato: 2 mag 2024, 16:18
da NoNickName
axlerose ha scritto:NoNickName ha scritto:Hai un PC che consuma 442W quando scrivi sul forum?
no ti ho dato un valore preso con tutti i magnetotermici accesi ed un consumo ordinario
E invece con i magnetotermici staccati?
E riaccendendoli uno per volta?
Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Inviato: 2 mag 2024, 16:53
da ThEnGi
Che strumento stai usando per eseguire la misura ?
Dove viene eseguita la misura ? (M1,M2, una presa a caso ?)

Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Inviato: 2 mag 2024, 18:13
da axlerose
NoNickName ha scritto:E invece con i magnetotermici staccati?
E riaccendendoli uno per volta?
Oggi ho staccato tutti i magnetotermici e lasciato collegato solo l'allarme e mi dava i seguenti valori
Voltage 231.2 V
Current 0,06
Active power 14,6 W
Apparent power 27 VA
Power factor 0.52
Frequency 50 Hz
ThEnGi ha scritto:Che strumento stai usando per eseguire la misura ?
Dove viene eseguita la misura ? (M1,M2, una presa a caso ?
Utilizzo uno shelly PRO 3EM e sto cercando di chiedere adun ingegnere elettrico se può venire a farmi una misura più accurata.
lo schema è il seguente
Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Inviato: 2 mag 2024, 20:03
da NoNickName
Shelly. Non è neanche uno strumento di misura. E' un oggetto per hobbisti.
Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Inviato: 2 mag 2024, 20:48
da axlerose
NoNickName ha scritto:Shelly. Non è neanche uno strumento di misura. E' un oggetto per hobbisti.
Assolutamente d'accordo è per puro monitoraggio energetico approssimativo per questo sto cercando chi possa farmi una misura con strumenti adeguati
Re: Cosfi e Fattore di potenza totalmente sballati
Inviato: 2 mag 2024, 21:03
da IsidoroKZ
C'e` differenza fra cos(phi) e fattore di potenza. In presenza di carichi non lineari, tipo raddrizzatore+condensatore, si ha una forte distorsione sulla corrente che abbassa il fattore di potenza, mentre il fattore di sfasamento (cos(phi)) rimane molto elevato. Direi che i valori di fattore di potenza che misuri, se in presenza di carichi con raddrizzatore+condensatore, siano ragionevoli.