Pagina 1 di 2
Impianto off-grid

Inviato:
18 mag 2024, 18:15
da rbacchi
Buonasera a tutti.
Mi sto chiedendo se fosse possibile fare andare, occasionalmente, un impianto fotovoltaico regolarmente registrato, in modo off-.grid.
Mi son capitati un paio di episodi in cui la distribuzione dell'energia elettrica è stata assente per diverse ore (lavori, guasti per il vento, ecc.).
Mi è venuta un'idea balzana: se sconnettessi l'impianto dalla rete e lo collegassi, con un commutatore e due vie, ad un inverter sinusoidale alimentato con una batteria giusto per far capire all'inverter del fotovoltaico che la rete è presente?
I dubbi:
c'è qualcosa di illegale?
cosa accadrebbe se ci fosse il sole? l'impianto andrebbe a travasare energia all'inverter civetta?
Infine, che potenza dovrebbe avere l'impianto civetta?
Grazie per l'attenzione,
Ciao
Re: Impianto off-grid

Inviato:
18 mag 2024, 21:29
da GioArca67
Lascia perdere certi faidate.
Prendi un inverter che ha l'uscita EPS e dormi tranquillo.
Alcune marche la fanno che si comporta praticamente come un UPS online, nemmeno i computer si accorgono che è saltata la rete.
Il funzionamento di parte dell'impianto in isola è previsto dalla CEI 0-21, quindi si può fare.
Che poi "parte" non possa essere "tutto" non c'è scritto da nessuna parte.
Re: Impianto off-grid

Inviato:
19 mag 2024, 8:39
da fpalone
Sottoscrivo in pieno quanto detto da
GioArca67.
ti conviene scegliere un inverter dotato di uscita EPS e collegaci i tuoi carichi "privilegiati". Lavorerai in isola solo quando necessario!
Re: Impianto off-grid

Inviato:
19 mag 2024, 9:36
da GioArca67
Per molti inverter la commutazione è quasi istantanea, altri hanno una piccola pausa.
Re: Impianto off-grid

Inviato:
19 mag 2024, 17:17
da GioArca67
Per rispondere alla domanda: che succederebbe se ci fosse il sole?
Avresti in piccolo ciò che succede su una rete elettrica quando viene a mancare una consistente parte del carico: i generatori non sanno come scaricare tutta la potenza generata e quindi inizia ad alzarsi tensione e frequenza.
Nel tuo caso le protezioni dell'inverter solare registrerebbero l'aumento di tensione e frequenza e si distaccherebbe, quindi si riabbassa, si riconnette ed il tutto si ripete con un tale pendolamento.
Re: Impianto off-grid

Inviato:
19 mag 2024, 22:49
da claudiocedrone
GioArca67 ha scritto:...
Che poi "parte" non possa essere "tutto" non c'è scritto da nessuna parte...
Mi
pare però che occorra comunque scegliere dei carichi privilegiati da far funzionare in EPS in quanto c'è un limite di "potenza massima" erogabile in emergenza che non copre l'intera "potenza impegnata", o sbaglio?
Re: Impianto off-grid

Inviato:
19 mag 2024, 23:32
da GioArca67
Dipende dall'inverter, per la maggior parte è come dici, per alcuni no, erogano piena potenza anche sull'uscita EPS
Re: Impianto off-grid

Inviato:
19 mag 2024, 23:37
da claudiocedrone
Ah ok, bene, una ulteriore informazione utile allo OP per la eventuale scelta dell'inverter.
Re: Impianto off-grid

Inviato:
20 mag 2024, 8:48
da stefanopc
Il mio inverter Zucchetti da 6 kW ha fino a 3 kW di funzionamento ad isola.
Ha due uscite AC una verso la rete (grid) e una per il funzionamento ad isola (Eps).
Il passaggio dei carichi da una all'altra va fatto manualmente rispettando i criteri di sicurezza previsti.
L'ho prova durante un lavoro di manutenzione Enel e ha funzionato tranquillamente.
Ovviamente se il sole non fosse abbastanza occorre la batteria.
Ciao
Re: Impianto off-grid

Inviato:
20 mag 2024, 9:18
da GioArca67
La versione attuale (HP finale) ha 5kW sull'EPS, di fatto la max potenza di scarica della batteria.