Inviato: 15 ott 2024, 17:09
Salve a tutti,
sto completando la domanda di connessione di un impianto ftv con un inverter trifase da 10 kW.
Sul portate di e-distribuzione mi fornisce le soglie da rispettare e le soglie impostate essendo una fornitura trifase la soglia proposta come 59.s1 è pari a 440V, la seconda soglia è prescritta a 460V; invece per le soglie 27.s1 e 27.s2 mi prescrive 340V e 60V.
Facendo il test report, l'inverter fornisce solo il riferimento della tensione stellata cioè alla configurazione monofase e non quella concatenata.
il costruttore dell'inverter ha dichiarato che la verifica è riferita solo sulla tensione stellata e di inserire i dati prescritti e di allegare una dichiarazione di conformità del costruttore che l'inverter è stato collaudato e testato in fabbrica da un ente terzo.
Chi dei due ha ragione? Il distributore che impone la verifica alle tensione concatenate o il costruttore dell'inverter che ritiene che il test report è riferito alla tensione stellata?
sto completando la domanda di connessione di un impianto ftv con un inverter trifase da 10 kW.
Sul portate di e-distribuzione mi fornisce le soglie da rispettare e le soglie impostate essendo una fornitura trifase la soglia proposta come 59.s1 è pari a 440V, la seconda soglia è prescritta a 460V; invece per le soglie 27.s1 e 27.s2 mi prescrive 340V e 60V.
Facendo il test report, l'inverter fornisce solo il riferimento della tensione stellata cioè alla configurazione monofase e non quella concatenata.
il costruttore dell'inverter ha dichiarato che la verifica è riferita solo sulla tensione stellata e di inserire i dati prescritti e di allegare una dichiarazione di conformità del costruttore che l'inverter è stato collaudato e testato in fabbrica da un ente terzo.
Chi dei due ha ragione? Il distributore che impone la verifica alle tensione concatenate o il costruttore dell'inverter che ritiene che il test report è riferito alla tensione stellata?