Re: Situazione pannelli vecchi di 10 anni, consigli.

MessaggioInviato: 4 nov 2024, 18:44
da GioArca67
Se durante la produzione la tensione oltre che ai morsetti dell'inverter sale verso i 253V anche al contatore il problema è del distributore quindi, come ti ha già detto Danielex, occorre fare segnalazione.
Al momento cerca di tamponare ed aspetta aprile: se mettono lo strumento di verifica e l'inverter non produce per un po' a causa del tempo... non si vede il problema... e butti soldi

Re: Situazione pannelli vecchi di 10 anni, consigli.

MessaggioInviato: 14 nov 2024, 15:13
da Kurtzisa
nel frattempo ho acquistato uno shelly EM per monitorare i consumi miei e la produzione dei pannelli.

non pensavo fosse uno strumento che potesse dare così tante informazioni.

potendo monitorare la tensione al contatore h24 vedo l'oscillazione della tensione e cosa più preoccupante il cos phi che arriva anche a 0,60... evviva...

ok, appena arrivano giornate soleggiate vedo di far attaccare lo strumento e far le verifiche del caso.

Grazie delle informazioni