Salve a tutti.
Su una pratica di connessione di un impianto fotovoltaico in iter semplificato ho inserito un valore della potenza dell'inverter in as built errato. L'impianto dispone di una potenza di generazione pari a 29,7kWp e una potenza di inverter pari a 30kW. Purtroppo non ho inserito 30kW ma una potenza di inverter maggiore.
Sull'impianto si dovrà poi installare anche il contatore M2 e al termine dell'iter di connessione dovrò iniziare a stilare la domanda all'agenzia delle dogane per l'officina elettrica.
Secondo voi mi occorre per forza annullare la pratica o posso far proseguire l'iter essendo che la potenza richiesta in immissione è corretta ed è pari a 29,7kW?

Re: Potenza inverter as built errata domanda iter semplifica

Inviato: 20 gen 2025, 15:24
da e7o7
Se han respinto la pratica senza registrare il modello unico per fine lavori la riproponi,
se è stata respinta con il modello unico accettato fai prima ad annullarla.
O ti hanno connesso con i dati sbagliati?

Re: Potenza inverter as built errata domanda iter semplifica

Inviato: 20 gen 2025, 18:14
da arabofenice
è la parte II del modello unico.
non che hanno respinto in quanto c'è la incongruità tra la potenza degli inverter indicata nella parte I del modello unico e la potenza degli inverter in as built indicata nella parte II del modello unico

Re: Potenza inverter as built errata domanda iter semplifica

Inviato: 21 gen 2025, 14:12
da Danielex
Contatta il tecnico del distributore che segue la pratica e fattela respingere.

L'Agenzia Dogane potrebbe fare storie, ultimamente la mia esperienza con loro è devastante.
Difficile che se ne accorgano perché dovrebbero leggere attentamene il reg. esercizio, ma non correrei il rischio.

Se la pratica è già "passata" ovvero hanno già validato il reg. esercizio, o la rifai completamente (ma non puoi più annullarla, devi fare una pratica in iter ordinario e fare la modifica) oppure te ne freghi.

Re: Potenza inverter as built errata domanda iter semplifica

Inviato: 21 gen 2025, 16:34
da arabofenice
Grazie a tutti per i vostri consigli.
Annullo la pratica e la rifaccio, in quanto il modello unico parte II adesso è in bozza.