Dispositivo protezione uscita inverter

MessaggioInviato: 10 mar 2025, 23:11
da Blaster
Buona sera a tutti, vi chiedo una piccola info relativamente al tipo di dispositivo di protezione da usare all'uscita AC dell'inverter. Dal momento che ad oggi, se si verificano le condizioni indicate nell'apposita delibera, è possibile evitare l'installazione del contatore M2, all'uscita dell'inverter è opportuno usare soltanto (sarà l'unico interruttore presente prima di giungere con fase e neutro al punto di parallelo che nella maggior parte dei casi coincide con l'interruttore generale del quadro di casa) un semplice differenziale di Tipo A da 300 mA oppure un magnetotemico differenziale tipo A con Idn=300 mA?

Re: Dispositivo protezione uscita inverter

MessaggioInviato: 10 mar 2025, 23:35
da roger1
potresti valutare un magnetotermico differenziale (Idn=300 mA, classe A, curva C) al nodo di parallelo del quadro di alimentazione dell'inverter, mentre un magnetotermico nel quadretto AC dell'inverter.

Suppongo che stiamo parlando di impianto fotovoltaico con interfaccia interna, sotto gli 11,08 kW.

andrebbe verificato sul caso reale con il progettista

Re: Dispositivo protezione uscita inverter

MessaggioInviato: 13 mar 2025, 20:52
da Blaster
roger1 ha scritto:Suppongo che stiamo parlando di impianto fotovoltaico con interfaccia interna, sotto gli 11,08 kW.

Si sto considerando un impianto con P minore 11,08 kW. Se dovessi ricorrere ad uno dei due interruttori dovrei optare direttamente per il solo magnetotermico differenziale (Idn=300 mA, classe A, curva C)?

Re: Dispositivo protezione uscita inverter

MessaggioInviato: 13 mar 2025, 21:38
da GioArca67
Un differenziale puro deve essere protetto dalle sovracorrenti. Se tale funzione è affidata ad un interruttore magnetotermico, nel quadro a monte, dedicato al solo Inverter non ci sono problemi se la linea è in doppio isolamento.

Re: Dispositivo protezione uscita inverter

MessaggioInviato: 15 mar 2025, 17:14
da firefox
Quindi il solo differenziale di Tipo A da 300 mA all'uscita dell'inverter senza ulteriori interruttori installati nel tratto d'impianto compreso tra l'uscita dell'inverter e il punto di parallelo con la rete elettrica non è sufficiente per garantire la completa protezione?

Re: Dispositivo protezione uscita inverter

MessaggioInviato: 15 mar 2025, 17:36
da ThEnGi
firefox ha scritto:Quindi il solo differenziale di Tipo A da 300 mA all'uscita dell'inverter senza ulteriori interruttori


Corto e sovraccarico della linea come li gestisci ?

O_/

Re: Dispositivo protezione uscita inverter

MessaggioInviato: 15 mar 2025, 18:05
da firefox
ThEnGi ha scritto:
firefox ha scritto:Quindi il solo differenziale di Tipo A da 300 mA all'uscita dell'inverter senza ulteriori interruttori


Corto e sovraccarico della linea come li gestisci ?

O_/

:ok:

Re: Dispositivo protezione uscita inverter

MessaggioInviato: 15 mar 2025, 20:36
da GioArca67
Io prevedo sempre un magnetotermico differenziale come DDG.
Dove effettuo il parallelo con l'impianto d'utenza metto un magnetotermico.
Forse ridondanti.

Re: Dispositivo protezione uscita inverter

MessaggioInviato: 16 mar 2025, 19:06
da firefox
Ridondanti anche perché adesso non è più richiesta (ovviamente in certe condizioni previste dalla delibera) l'installazione del contatore di produzione M2 per cui non è più obbligatorio il suo sezionamento con opportuni dispositivi di protezione sia a monte che a valle di esso?

Re: Dispositivo protezione uscita inverter

MessaggioInviato: 13 apr 2025, 13:14
da attilio
Avere un sezionamento AC in prossimità dell'inverter (se più di uno ovviamente le cose cambiano) anche come semplice interruttore di manovra è indubbiamente comodo in ogni caso. Io di solito faccio come Foto UtenteGioArca67

Nel caso di installazione del contatore M2, non ricordo se richiesto dalla CEI 0-21, ho sempre montato un secondo interruttore, anche se agli operatori di e-distribuzione andava bene anche il solo interruttore dedicato (nel punto di parallelo)

In impianti multiinverter, sezionamento in prossimità inverter e interruttore dedicato per singolo convertitore

In impianti multinverter (ma parliamo di potenze nell'ordine del MW) ho invece installato gli scatolati con annessa protezione differenziale direttamente nel quadro di cabina e un semplice IMS sul quadro inverter come da progetto
Saluti
Edit: Ciao Attilio beato a chi ti legge? Spero che tu stia bene... ma si che stai bene, magari sei preso da molto lavoro. Bene ti auguro una santa pasqua e ajò da Stefano.