Pagina 1 di 1

Contatore produzione M2 con CER

MessaggioInviato: 8 giu 2025, 18:41
da firefox
Buon pomeriggio, nel caso di impianti ftv in CER è necessaria l'installazione del contatore di produzione M2? Avevo letto che alcuni referenti del gestore di rete avevano richiesto l'installazione del suddetto contatore mentre altri no, per cui mi è sorto il dubbio.

Re: Contatore produzione M2 con CER

MessaggioInviato: 26 giu 2025, 12:25
da FraHD
Non dovrebbe sussistere obbligo sotto i 20 kWp.

Re: Contatore produzione M2 con CER

MessaggioInviato: 26 giu 2025, 22:13
da firefox
FraHD ha scritto:Non dovrebbe sussistere obbligo sotto i 20 kWp.

Ma esiste qualche decreto/delibera che conferma che anche per impianti in CER con P_nominale inferiore a 20 kW non è obbligatoria l'installazione del contatore M2? Purtroppo facendo qualche rapida ricerca non ho trovato nulla a riguardo.

Re: Contatore produzione M2 con CER

MessaggioInviato: 27 giu 2025, 9:51
da Aria
Vale il COMMA 10.4 ARERA 361/2023/R/EEL

Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a
20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- non sono sottoposti al regime delle accise e,conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
- accedono al Mercato elettrico come unica UP;
- non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
- non condividono il punto di connessione con altre UP,
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.”;

Penso che il punto che devi valutare è come è fatta la tua CER.

Re: Contatore produzione M2 con CER

MessaggioInviato: 27 giu 2025, 10:39
da pakk

Re: Contatore produzione M2 con CER

MessaggioInviato: 1 lug 2025, 14:51
da Danielex
Aria ha scritto:- non condividono il punto di connessione con altre UP,


Questo non ha nulla a che vedere con le CER.