Pagina 1 di 1

Collegamento impianto ftv alla rete

MessaggioInviato: 3 dic 2025, 12:55
da Blaster
Buongiorno, vi chiedo un parere relativamente al collegamento di un impianto ftv alla rete nel caso in cui esso viene installato a servizio di un'azienda.
Dal momento che il DG (entro 3 metri dal contatore M1) risulta parecchio distante dal locale in cui si installa l'inverter, il punto di parallelo del ftv con la rete elettrica potrebbe essere l'interruttore generale presente nel quadro generale dell'azienda che è più vicino. Dal momento che si tratta di un quadro un po più complesso in termini di componentistica di quello che si ha all'interno di un'abitazione e sicuramente avrà un certificazione, per evitare di toccarlo cosa consigliate per eseguire il parallelo impianto-ftv rete?

Re: Collegamento impianto ftv alla rete

MessaggioInviato: 3 dic 2025, 13:03
da Danielex
Una linea dovrai pur derivarla da qualche parte.
Quindi qualche quadro lo dovrai toccare.

A meno che non usi un sistema di trasmissione via etere :mrgreen:

Re: Collegamento impianto ftv alla rete

MessaggioInviato: 3 dic 2025, 13:58
da GioArca67
Se ti metti a monte del generale di fatto "non lo tocchi", ma devi comunque aggiornare la documentazione e indicare doppia alimentazione

Re: Collegamento impianto ftv alla rete

MessaggioInviato: 3 dic 2025, 14:01
da Blaster
Foto UtenteDanielex portare i cavi del ftv all'interno del quadro generale può in qualche modo influire sulla conformità del quadro stesso e di conseguenza avare problemi successivamente? Occorre adottare qualche accorgimento specifico in una situazione del genere?

Foto UtenteGioArca67Quale documentazione da aggiornare?

Re: Collegamento impianto ftv alla rete

MessaggioInviato: 3 dic 2025, 14:54
da Danielex
Blaster ha scritto:Foto UtenteDanielex portare i cavi del ftv all'interno del quadro generale può in qualche modo influire sulla conformità del quadro stesso e di conseguenza avare problemi successivamente? Occorre adottare qualche accorgimento specifico in una situazione del genere?


I cavi li collegherai da qualche parte, quindi cambiano le correnti in gioco.
Ovviamente impatta su molti aspetti che riguardano la certificazione del quadro (banalmente la verifica termica).

Però permettimi, la tua preoccupazione non ha senso.

Cosa fai di solito quando intervieni su un impianto esistente?
Riparti dal gruppo di misura tutte le volte? :mrgreen:

In ogni caso è tutto da valutare sulla base delle attuali caratteristiche del quadro esistente.
Se c'è spazio e inserisci una nuova partenza, a livello generale (ma ripeto, da valutare in base alle caratteristiche del quadro), non è necessario rifare la marcatura CE.
Si verifica che la modifica effettuata sia compatibile con le caratteristiche originarie del quadro e si produce idonea documentazione che lo dimostri (es. aggiornamento unifilare, verifica termica, ecc.).

Quando mi trovo nel quadro un "interruttore di riserva" con caratteristiche adeguate (in particolare con una corrente nominale uguale o maggiore rispetto alla In del mio nuovo dispositivo) non devo fare proprio nulla, perché il costruttore originario ha già eseguito le verifiche.

Re: Collegamento impianto ftv alla rete

MessaggioInviato: 4 dic 2025, 15:29
da Mike
Blaster ha scritto: Dal momento che si tratta di un quadro un po più complesso in termini di componentistica di quello che si ha all'interno di un'abitazione e sicuramente avrà un certificazione, per evitare di toccarlo cosa consigliate per eseguire il parallelo impianto-ftv rete?


Un quadro certificato non è un quadro intoccabile, chi lo modifica diventa responsabile delle modifiche. La certificazione non viene invalidata del tutto. In caso di contenzioso la perizia determinerà chi sia il responsabile, il costruttore o il modificatore.