Pagina 1 di 2
Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Inviato:
1 feb 2026, 11:59
da Blaster
Buondì, in una nota emessa del gestore di rete viene indicato di attivare tramite le impostazioni dell'inverter la funzionalità indicata in oggetto. Sapete darmi maggiori delucidazioni in merito?
Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Inviato:
1 feb 2026, 12:10
da GioArca67
Ma almeno marca e modello dell'inverter....
Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Inviato:
1 feb 2026, 12:15
da Blaster
L'inverter è il Deye SUN-6K-SG03LP1-EU. Non ho specificato l'inverter perché vorrei capire in primis in cosa consiste questa funzione da un un punto di vista tecnico-pratico.
Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Inviato:
1 feb 2026, 12:18
da GioArca67
Varia il cosfi in base alla potenza prodotta in modo da modificare anche la tensione di generazione
Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Inviato:
1 feb 2026, 14:24
da StefanoSunda
Blaster ha scritto:Buondì, in una nota emessa del gestore di rete viene indicato di attivare tramite le impostazioni dell'inverter la funzionalità indicata in oggetto. Sapete darmi maggiori delucidazioni in merito?
Significa che l’inverter non deve lavorare sempre a cosφ = 1,
ma deve variare automaticamente il fattore di potenza in base alla potenza attiva immessa in rete. In pratica: quando l’impianto produce “tanto”, l’inverter assorbe o immette potenza reattiva.
Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Inviato:
1 feb 2026, 17:21
da Blaster
Quindi se la potenza attiva prodotta è alta l'inverter può prelevare potenza reattiva per abbassare la tensione di rete e ridurre il problema dell'overvoltage?
In quale circostanza e perché occorre che l'inverter immetta energia reattiva in rete?
Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Inviato:
1 feb 2026, 18:03
da GioArca67
Nel menu avanzato c'è l'impostazione P(PF)
vedi manuale a pag 38
Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Inviato:
1 feb 2026, 20:57
da StefanoSunda
Blaster ha scritto:Quindi se la potenza attiva prodotta è alta l'inverter può prelevare potenza reattiva per abbassare la tensione di rete e ridurre il problema dell'overvoltage?
In quale circostanza e perché occorre che l'inverter immetta energia reattiva in rete?
Accedere alle impostazioni avanzate dell’inverter Abilitare cosφ(P) Impostare: curva conforme CEI 0-21
valori tipici: da cosφ = 1 a cosφ ≈ 0,9 induttivo Salvare e uscire.
Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Inviato:
2 feb 2026, 4:53
da EstellePV
La soluzione pratica è semplicemente attivare nell’inverter, nelle impostazioni avanzate di rete, la modalità cosφ(P) (o P(PF)) conforme alla CEI 0-21; di solito basta selezionare la curva standard senza impostazioni manuali.
Re: Attivazione funzione cos(fi) in funzione di P

Inviato:
3 feb 2026, 13:18
da Blaster
Per la configurazione della funzione all'interno delle impostazioni dell'inverter ci siamo.
Per quanto riguarda invece la teoria, l'inverter può assorbire o erogare potenza reattiva in base al livello di tensione locale.
Se in fase di produzione fotovoltaica e quindi di erogazione di Pattiva, se la tensione di rete è troppo alta, l'inverter preleva energia reattiva (con riduzione del cosφ) a discapito di quella attiva per evitare che l'inverter stesso si blocchi, mentre se la tensione di rete è bassa l'inverter immette energia reattiva (con aumento del cos φ) per alzare la tensione della rete stessa il tutto secondo delle curve cosφ(P) standard previste dalla CEI 0-21?