Ciao a tutti,
ultimamente mi sono arrivate due richieste di integrazione per pratiche connessione con E-distribuzione dove mi chiedono di specificare se il SdA sia o meno bidirezionale e, in caso sia bidirezionale di prevedere nello schema unifilare il contatore di produzione M2.
I dati impianto sono i seguenti:
- impianto da 6 kWp
- Inverter Ibrido
- Accumulo 15kWh
- Accumulo che consente la ricarica anche tramite la rete (bidirezionale)
- Non ho fatto richiesta di entrare in una CER
Capita a qualcun altro? prima mi sembra non fosse necessario

Re: Contatore M2 con accumulo bidirezionale

MessaggioInviato: 2 mar 2026, 14:16
da GioArca67
Se mono o bidirezionale è da specificare, comunque.
Per l'obbligo di M2 se bidirezionale ancora non mi è capitato.

Re: Contatore M2 con accumulo bidirezionale

MessaggioInviato: 2 mar 2026, 17:38
da Luke
Confrontato con incaricato della pratica E-Distribuzione, riporto la risposta che forse può essere utile ad altri:
mi dice che contatore M2 è necessario quando in caso di accumulo bidirezionale per il RID si seleziona applicazione del Prezzo Minimo Garantito (PMG).

Re: Contatore M2 con accumulo bidirezionale

MessaggioInviato: 3 mar 2026, 3:33
da EstellePV
Se l’accumulo è bidirezionale e può ricaricare da rete, va indicato nello SDA.
M2 di solito viene richiesto se in RID scegli il PMG, per distinguere l’energia prodotta da quella caricata da rete. Senza PMG spesso non lo chiedono, ma meglio verificare prima con E-Distribuzione.

Re: Contatore M2 con accumulo bidirezionale

MessaggioInviato: 3 mar 2026, 8:49
da attilio
Non mi occupo di pratiche di connessione ma...
La quasi totalità dei sistemi di accumulo che conosco, per connessioni in BT, negli impianti dove la prerogativa è l'autoconsumo, ha la possibilità di ricarica dalla rete, ma non ha la possibilità, di immettere in rete l'energia accumulata, o forse c'è l'ha e io non ci ho mai fatto caso, perché per piccoli impianti mi sembra assurda questa modalità di utilizzo per fini.. "speculativi" (?!)