protezioni lato ca

Inviato: 15 set 2008, 17:50
da fotogiu
Ciao a tutti
avrei alcuni dubbi in proposito alla migliore configurazione per il lato ca di un impianto fotovoltaico.

Il dispositivo del generatore va posto fra l'inverter e il contatore; ora la norma UNI dice che "può essere incorporato al dispositivo di interfaccia se verso quest'ultimo non convergono altri convertitori".
Quindi nel caso io ho un inverter unico rispondente alle DK 5940, con dispositivo e protezione di interfaccia interni, l'interruttore magnetotermico (dispositivo generatore) lo devo mettere o no? Scusate ma io quando leggo "può essere" sulle norme sono portato a dubitare! =P~

Dispositivo di interfaccia: stesse considerazioni di prima, ma qui le cose mi sembrano più chiare; fino a 20 kW e massimo con tre inverter, il dispositivo di interfaccia viene assolto dalle portezioni interne all'inverter.

Dispositivo generale: va sempre, prima del punto di consegna, posso mettere un magnetotermico differenziale.