Pagina 1 di 1

Collegamento a terra pannelli

Inviato: 22 set 2008, 16:28
da andre.rubiu
Salve, avrei un dubbio che riguarda il collegamento a terra delle strutture di copertura di un capannone, sulle quali sono incollati dei moduli fotovoltaici a film sottile in classe II.Considerato che le strutture di supporto dei normali pannnelli (anche se in classe II) vengono collegate a terra per il corretto funzionamento del dispositivo di controllo d'isolamento dell'inverter come ci si dovrebbe comportare in questo caso?
In caso di collegamento a terra meglio con dispersore separato o al collettore di terra dell'impianto già in opera?

Re: Collegamento a terra pannelli

Inviato: 23 set 2008, 10:11
da Mike
Se la copertura non è metallica colleghi a terra solo il quadro di campo, con l'impianto di terra di tutto l'edificio.

Re: Collegamento a terra pannelli

Inviato: 23 set 2008, 10:27
da andre.rubiu
La copertura è metallica..il problema è nato proprio per questo..

Re: Collegamento a terra pannelli

Inviato: 23 set 2008, 11:08
da Mike
andre.rubiu ha scritto:La copertura è metallica..il problema è nato proprio per questo..


Allora, il problema è molto controverso e ci sono opinioni diverse, io sposo quella del Carrescia, ovvero che, anche se a doppio isolamento conviene collegare anche in un solo punto la copertura metallica per permettere di identificare un eventuale guasto che vista la durata dell'installazione non è del tutto improbabile. Da precisare che questo collegamento non è per la sicurezza ma solo per la funzionalità.

Re: Collegamento a terra pannelli

Inviato: 23 set 2008, 14:05
da andre.rubiu
Ok...Ha inquadrato perfattamente il problema, l'idea era proprio quella di avere diversi pareri...La cosa che continua a sfuggirmi e sul funzionamento del dispositivo di controllo d'isolamento dell'inverter e d in particolare: perché se non colleghiamo le strutture metalliche adiacenti ai pannnelli questo non funziona? La resistenza d'isolamento non potrebbbe essere riferità al conduttore di protezione dell'inverter?

Re: Collegamento a terra pannelli

Inviato: 24 set 2008, 10:16
da Mike
Se vogliamo accorgerci di eventuali perdite di isolamento dei pannelli l'unica è collegare la struttura dove sono posati, altrimenti avremo solo la segnalazione di guasto dell'inverter.