Pagina 1 di 1

dubbio atroce su fondamentale

MessaggioInviato: 18 mag 2005, 13:43
da teto
per il calcolo della potenza es in monofase, VIcos(fi), dove v ed i sono il valore efficace della corrente e della tensione. Nelle macchine o impianti elettrici solitamente non si ragiona con i complessi, quindi tali valori di v ed i sono i moduli delle due grandezze( quindi i valori max) o i valori efficaci; in conseguenza mi viene 220 o 380 è efficace o max (non ricordo più per la forza di usarli senza troppo ragionare)
ciao grazie.

MessaggioInviato: 18 mag 2005, 20:39
da NRG Power
220 V e 380 V (230V, 400V) sono i valori efficaci di tensione; i rispettivi valori massimi sono ottenuti moltiplicando il valore efficace per la radice quadrata di 2 e quindi sono, ~ 311V e 537V (325V, 566V). :)
Nell'impiantistica elettrica si considera quasi sempre il valore efficace di tensione e quindi corrente in quanto quest'ultimo corrisponde alla corrente continua che produce il medesimo effetto Joule (della corrente alternata sinusoidale) su di un resistore nell'unità di tempo: ne segue che il dimensionamento di un conduttore in funzione del valore efficace e la soluzione più conveniente e ovvia.
Il valore massimo entra però in gioco, ad esempio, in presenza di sforzi elettrodinamici fra conduttori (come nel caso delle sbarre blindate, conduttori paralleli percorsi dalla corrente) e deve essere attentamente valutato soprattutto in presenza di correnti di corto circuito.

Saluti... 8)

MessaggioInviato: 19 mag 2005, 12:53
da teto
Ti ringrazio molto, haiconfermato quello che pensavo :wink: