Pagina 1 di 1

220/380 d/y

MessaggioInviato: 4 giu 2009, 10:21
da tigre0
in un motore asincrono trifase che significato ha il dato di targa 220/380 d/y?

Re: 220/380 d/y

MessaggioInviato: 4 giu 2009, 10:37
da phylum
mmm
motore bi-tensione:
@ 220 V collegamento triangolo (d->Delta->\Delta)
@ 380 V collegamento Stella (Y->wye) :P
Immagine

Re: 220/380 d/y

MessaggioInviato: 4 giu 2009, 11:28
da tigre0
phylum ha scritto:mmm
motore bi-tensione:
@ 220 V collegamento triangolo (d->Delta->\Delta)
@ 380 V collegamento Stella (Y->wye) :P
Immagine


Grazie per la risposta...però essendo inesperto volevo capire una cosa.
Se non ho capito male posso alimetare il motore con una tensione di linea a 220 V se collegato a triangolo e a 380 V di linea se collegato a stella?

Re: 220/380 d/y

MessaggioInviato: 4 giu 2009, 12:04
da RenzoDF
Proprio così ... ma sai come fare per collegarlo a stella ... e a triangolo ?

http://digilander.libero.it/mikimoni/motori.htm