Pagina 1 di 1

autotrasformatore

MessaggioInviato: 20 lug 2009, 18:02
da maranga
Salve,

come si calcola l'impedenza di cortocircuito di un autotrasformatore? A parità di potenza, l'impedenza di corto di un autotrasformatore dovrebbe essere più bassa di quella di un trasformatore, vero?

Grazie,
D.M

Re: autotrasformatore

MessaggioInviato: 20 lug 2009, 18:54
da RenzoDF
maranga ha scritto:come si calcola l'impedenza di cortocircuito di un autotrasformatore?

Nello stesso modo di quella di un normale trasformatore

maranga ha scritto:A parità di potenza, l'impedenza di corto di un autotrasformatore dovrebbe essere più bassa di quella di un trasformatore, vero?

Vero.
Come sai, a parità di "potenza nominale" S_{n} un autotrasformatore ha una "potenza di dimensionamento" S_{d}tanto più bassa quanto più vicino a 1 è il rapporto di trasformazione.
Detta
\nu =\frac{n-1}{n}

S_{d}=\nu \cdot S_{n}

è evidente quindi, che l'autotrasformatore risulterà di volume e peso minori; a parità di sfruttamento di rame e ferro, le perdite saranno minori, il rendimento maggiore.
Minore peso di rame porterà ad una Rcc minore e minore volume ferro porterà a minori flussi dispersi e reattanze Xcc.
La caduta di tensione da vuoto a carico sarà minore, ma saranno più elevate le correnti di corto-circuito.