Pagina 1 di 1

targa trasformatore AT/MT

MessaggioInviato: 4 set 2009, 0:48
da kenzo84
buonasera a tutti
tra i dati di targa di un trasformatore c è la seguente dicitura:

TENSIONE IMPEDENZA % a 80°
penso si riferisca alla Vcc%,ma nn ne sono assolutamente sicuro... qualcuno saprebbe dirmi con certezza a cosa si riferisce?

Re: targa trasformatore AT/MT

MessaggioInviato: 6 set 2009, 22:22
da morettosa
si e' la vcc% riportata a 80°
(che trafo e?)

Re: targa trasformatore AT/MT

MessaggioInviato: 7 set 2009, 11:16
da EdmondDantes
Nei trasformatori di grande potenza la reattanza equivalente coincide in pratica con l'impedenza di cortocircuito e l'impedenza di cortocircuito percentuale ha lo stesso valore della tensione di cortocircuito percentuale, tant'è che la norma CEI EN 60076-1 in luogo di tensione di cortocircuito percentuale, u_{cc} parla di impedenza percentuale z.
(interamente copiato da una risposta di admin data in un altro post)

Se il tuo trasformatore è di grande potenza, l'arcano è stato svelato.

Re: targa trasformatore AT/MT

MessaggioInviato: 7 set 2009, 12:31
da kenzo84
salve...
il trafo è da 300 MVA...abbastanza grande insomma...
grazie mille x l'aiuto..

buona giornata