Pagina 1 di 1

Conduttori a sezione tonda o rettangolare

MessaggioInviato: 19 set 2009, 19:29
da karnaugh1
Dallo studio dell'elettrotecnica si dimostra che, a parità di sezione, un conduttore a sezione tonda scambia con l'esterno meno calore rispetto ad un conduttore a sezione rettangolare (se opportunamente calcolata).

Mi viene un dubbio: perché i produttori non fanno cavi a sezione rettangolare visto che si risparmierebbe sul rame?
Chissà perché i conduttori a sezione rettangolare si trovano solo in particolari casi (es. barre di distribuzione dei quadri elettrici).

Re: Conduttori a sezione tonda o rettangolare

MessaggioInviato: 19 set 2009, 20:40
da RenzoDF
Per i 1000 problemi che ciò comporterebbe in contrapposizione agli esigui vantaggi che si otterrebbero :wink:

filiere, flessibilità cavo, difficoltà di avvolgimento e...+ gli altri 997 :!:

Re: Conduttori a sezione tonda o rettangolare

MessaggioInviato: 8 ott 2009, 16:55
da dcarinci
Possono essere classificati in numero enorme i motivi. Ma credo che mettendo a confronto i 'pregi' e i 'difetti' di n conduttore rettangolare, non ci sia storia. Il motivo principale va ricercato sicuramente nella flessibilità, che per un conduttore è il massimo. Flessibilità che permette di lavorare meglio. Nei quadri si usano in quanto non si ha necessità di avere, appunto, enorme flessibilità.

Saluti dcarinci