Pagina 1 di 1

Trasformatore monofase.Valore corrente a vuoto alto.

MessaggioInviato: 6 mar 2010, 13:58
da Bugo
Buongiorno.Ho a che fare con trasformatore monofase di piccole dimensioni.Infatti la tensione al primario è V1=230 V, secondaria V2= 6,43 V, corrente nominale primario I1n= 0,217 A e secondaria I2n = 7,776 A.
Eseguendo la prova a vuoto, è emerso che la corrente a vuoto è il 22% della corrente nominale.Solitamente questa però è dell'ordine del 5%.Non riesco a capirne il motivo.La speigazione dovrebbe stare nel fatto che il trasformatore con cui ho a che fare è di piccole dimensioni.Però vorrei una motivazione più dettagliata.grazie!

Re: Trasformatore monofase.Valore corrente a vuoto alto.

MessaggioInviato: 6 mar 2010, 14:17
da RenzoDF
E' più che normale per trasformatori di piccola potenza, specialmente se vengono "tirati per i capelli" come punto di lavoro sulla curva di magnetizzazione.

il 5% te lo puoi sognare per un trasformatore di quella "stazza" :mrgreen:

Re: Trasformatore monofase.Valore corrente a vuoto alto.

MessaggioInviato: 6 mar 2010, 14:58
da RenzoDF
Posto per i più curiosi una tabella con i valori caratteristici medi per i trasformatori monofasi

Trasformatori monofasi.jpg
Trasformatori monofasi.jpg (29.98 KiB) Osservato 1117 volte


come vedi per il tuo trasformatore da circa 50VA, la corrente a vuoto è stimata mediamente intorno al 25% .

Re: Trasformatore monofase.Valore corrente a vuoto alto.

MessaggioInviato: 6 mar 2010, 15:09
da Bugo
Grazie mille!adesso è tutto molto più chiaro!