Portata Voltmetro

MessaggioInviato: 18 nov 2005, 17:20
da mdf137
ho un trasformatore (Dyn11) con questi dati di targa: An= 50 kVA;
f= 50 Hz; V1n= 10 kV; Vcc= 3,96 %; I1n= 2,886 A; V2n= 400 V; I2n= 71,168 A;

quanto deve essere la portata del voltmetro nella prova a vuoto e in quella in corto circuito? è sempre di 450V oppure quanto deve essere?

MessaggioInviato: 18 nov 2005, 18:57
da admin