Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Prestazione di un TA

Circuiti e campi elettromagnetici

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes

1
voti

[21] Re: Prestazione di un TA

Messaggioda Foto UtentePanella » 19 apr 2018, 8:20

Sulla norma CEI 60044-1 viene citata "La sovratemperatura di un trasformatore di corrente, quando percorso da una corrente primaria uguale alla corrente termica permanente nominale, con prestazione nominale con fattore di potenza unitario, non deve superare il valore appropriato indicato nella Tab. 2.".
Fa quindi riferimento alla prestazione nominale.
La corrente termica permanente se non diversamente specificato è uguale alla corrente nominale del TA.
Posso superare come carico sul TA le prestazioni nominale senza problemi termici sul TA?
Avatar utente
Foto UtentePanella
632 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 148
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

0
voti

[22] Re: Prestazione di un TA

Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 19 apr 2018, 15:03

Ormai molti TA per uso industriale lo includono anche internamente un dispositivo limitatore, se non c'è è certamente una buona idea.
Avatar utente
Foto UtenteJAndrea
2.522 2 5 9
Master
Master
 
Messaggi: 1301
Iscritto il: 16 giu 2011, 15:25
Località: Rovigo

0
voti

[23] Re: Prestazione di un TA

Messaggioda Foto UtentePanella » 19 apr 2018, 17:31

Scusa Foto UtenteJAndrea ma non ho capito la tua frase :shock:
Avatar utente
Foto UtentePanella
632 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 148
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

2
voti

[24] Re: Prestazione di un TA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 apr 2018, 17:34

Oltre un certo limite di carico al secondario diminuisce solo la classe in funzione dell’impedenza che viene alimentata , ad esempio le tabelle dei TA di bassa riportano la prestazione alle varie classi (ad esempio cl.0.5 4VA----cl.1 12VA ect.) oltre un certo valore sicuramente il TA inizierà a scaldarsi. TA con limitatori di carico non ne ho mai visti e si che usiamo qualche centinaio di TA di media e almeno un migliaio di bassa ogni anno
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2574
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[25] Re: Prestazione di un TA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 apr 2018, 17:44

Comunque oggi con gli assorbimenti quasi nulli di strumenti di misura e protezioni praticamente tutto l’autoconsumo risulta essere sui cavi , come scrivevo in precedenza nelle condizioni reali il fattore limite di precisione ( per le protezioni) e il fattore di sicurezza ( per le misure) sono molto piu grandi di quelli nominali (ad esempio un 5P10 10VA sarà molto maggiore con un carico reale di un VA)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2574
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

1
voti

[26] Re: Prestazione di un TA

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 20 apr 2018, 9:39

Panella ha scritto:allegato E della CEI 11-35,


Ora dovrebbe essere allegato H della guida 99-4
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 215
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[27] Re: Prestazione di un TA

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 20 apr 2018, 10:05

MASSIMO-G ha scritto:Comunque poi posto un link con spiegazioni in merito

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 215
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

1
voti

[28] Re: Prestazione di un TA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 apr 2018, 10:16

https://library.e.abb.com/public/bfedc4 ... ne%20MT(IT)C-_1VCP000280-01.2017.pdf

guarda a pagina 12/13
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2574
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[29] Re: Prestazione di un TA

Messaggioda Foto UtentePanella » 20 apr 2018, 10:34

Prova a vedere se questo si apre:
https://library.e.abb.com/public/40088d719ae64f4987188fbb638e874b/GT_CRITERI%20PROTEZIONE%20MT(IT)C_1VCP000280-12.2016.pdf
File più vecchio da quello indicato da Foto UtenteMASSIMO-G ma le pagine sono sempre quelle.
Avatar utente
Foto UtentePanella
632 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 148
Iscritto il: 19 gen 2018, 17:27

1
voti

[30] Re: Prestazione di un TA

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 apr 2018, 10:38

Devo avere sbagliato a postare il link
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
12,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2574
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

Precedente

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti