Pagina 1 di 1

Condensatori di rifasamento

MessaggioInviato: 26 mag 2010, 21:58
da FSoft
Ciao,

sono "alle prime armi" e vorrei sapere, a parità di tensione di linea (400 V) e potenza reattiva di fase, è meglio collegare i condensatori di rifasamento a triangolo o a stella per una migliore utilizzazione delle capacità?

Grazie e arrivederci

Re: Condensatori di rifasamento

MessaggioInviato: 27 mag 2010, 1:29
da IsidoroKZ
A triangolo serve meno capacita` totale, ma i condensatori lavorano a 400V. A stella i condensatori devono avere capacita` maggiore ma lavorano a 230V.

Re: Condensatori di rifasamento

MessaggioInviato: 27 mag 2010, 15:23
da FSoft
OK, grazie. Risposta esauriente...