Pagina 1 di 1
differenza isocrono-droop

Inviato:
28 dic 2005, 19:13
da mirko
Ciao a tutti.
Vorrei sapere che differenza c'è tra un sistema di due o più generatori messi in parallelo in isocrono mode e un sistema che invece usa il droop mode.
Grazie anticipatamente per le eventuali risposte.

Inviato:
19 gen 2006, 15:56
da Danilo Tarquini
Le due modalità sono due tecniche per la messa in parallelo?
Se fosse cosi se ne puo discutere e cercare di arrivare ad una risposta.
Nello studio che ho affrontato non mi è mai capitato di incontrare tali definizioni (anche se è solo la seconda a destare dubbi, essendo la prima di radice ben più intuibile).
Chiedo quindi all'autore del topic, qualora fosse interessato, di fornire quante piu notizie in suo possesso.
Individuato l'ambito dela richiesta si potrà poi "costruire" una risposta.
Saluti
Differenza isocrono-droop

Inviato:
1 dic 2007, 2:33
da Paolo Moroni
La differenza è nel modo in cui si ripartiscono il carico. In isocrono la ripartizione è realizzata bilanciando le potenze dei gruppi tramite dei ripartitori e una linea di ripartizione. In droop è realizzata per mezzo della caratteristica potenza-velocità dei regolatori di giri.
Paolo Moroni