Inviato: 5 mag 2006, 19:18
da cristian 72
avendo a disposizione la potenza di un utilizatore 3 fase come posso trovare la corrente?(alimentazione trifase contatore). forse I=P/1.73*U*cos ?????? ciao e grazie
Inviato: 6 mag 2006, 13:58
da admin
Quale potenza?
Se è la potenza meccanica devi prima dividerla per il rendimento. Generalmente per i motori è specificata proprio la potenza meccanica.
Inviato: 6 mag 2006, 19:43
da cristian 72
si potenza meccanica, ma per un alimentazione 3fase 10 kW dimesionare un diff.magnetotermico, va usata la stessa formula??.
Inviato: 7 mag 2006, 13:01
da admin
Certo, quella è la formula per calcolare la corrente assorbita dal motore. Per quale motivo dovrebbe essere diversa nel caso particolare che ti interessa?
La corrente nominale poi è già scritta sulla targa del motore. Per scegliere l'interruttore di protezione devi poi seguire i criteri esposti in