Residuo di corrente continua

Inviato:
19 ott 2011, 11:06
da gioveelectro
Sulla rete di distribuzione in alternata, in ambito domestico o induztriale, non dovrebbero esserci componenti residue continue. Ma qualcuno sà a parte le motivazioni se vi sono dei limiti da normativa? La CEI 82-25 fa un discorso dell 0.5% richiamando la CEI 11-20. Ma sono limiti per gli apparati o per la rete dove agirebbe la componente continua? Grazie per l'aiuto
Re: Residuo di corrente continua

Inviato:
19 ott 2011, 21:21
da fpalone
Salve
gioveelectro,
uno dei motivi è che una corrente continua anche piccola, quando si richiude nell'avvolgimento di un trasformatore, tende a fare saturare la macchina, con aumento delle perdite e del riscaldamento con rischi di guasto; nel 1989 le correnti continue sulla rete di altissima tensione hanno causato il black-out per 6 milioni di persone del Canada orientale.
Re: Residuo di corrente continua

Inviato:
20 ott 2011, 9:59
da gioveelectro
Grazie fpalone.
In effetti questo era uno degli effetti come pure altro sarebbe quello di alterare la funzionalità di protezioni differenziali che poi a ben vedere stiamo parlando della stessa cosa. Il problema è che non sono riuscito a trovare un riferimento specifico ad un limite di norma al valore iniettabile. Sicuramente - si norma tutto!!- questo c'è...e dato che vogliamo almeno in prima battuta esser precisi

se qualcuno lo sà si faccia avanti. Io non lo so.
Re: Residuo di corrente continua

Inviato:
20 ott 2011, 15:49
da lelerelele
per esempio nel settore "elettrodomestici" una misura della componente continua è riferita alla normativa EN61000-3-2:2000 +A2:2005, della quale ho sottomano un rapporto di prova, sul quale è indicata la componente continua di un'apparecchio, che assorbe 3.566A ed è indicato il limite di DC massima come 0.0292A.
ovviamente per interpretarla occorrerebbe avere sotto mano la norma, che io non ho.
Re: Residuo di corrente continua

Inviato:
22 ott 2011, 17:00
da gioveelectro
Grazie lelerelele,
vedro di fare buon uso della tua segnalazione. Facendo una brutale divisione siamo intorno allo 0.8% che risuona molto lo 0.5% citato. La norma non la ho anche io

magari speriamo che qualcuno che può vederla almeno ci dia la conferma e (gratis) un piccolo estratto...