condensatore rifasamento

Inviato:
20 ott 2011, 21:48
da dani6
Salve a tutti,
ho un motore elettrico monofase collegato ad una pompa (elettropompa) per far funzionare un'autoclave. I dati di targa riportano: Pot=1.1kW; 2850 rpm; V=220; I=8.8A; KWass=1.5.
Purtroppo la parte della targa con su la capactà di rifasamento (credo) si è rovinata. Come posso fare a ricalcolare in condensatore?
In ogni caso sarei curioso di sapere I=8.8A cosa rappresenta, la corrente massima durante lo spunto? E secondo voi il consumo energetico è di 1.1kW o 1.5kW?
Re: condensatore rifasamento

Inviato:
20 ott 2011, 23:34
da admin
Una formula approssimata per il condensatore d'avviamento del motore c'è
qui. Per la tua elettropompa sono circa cinquanta microfarad.
La corrente indicata è il valore nominale a regime quando eroga 1,1 kW.
Se eroga 1,1 kW il consumo è 1,5 kW.
Re: condensatore rifasamento

Inviato:
21 ott 2011, 18:27
da dani6
Grazie mille.
Hai detto che 8.8A è la corrente di regime, ma se la si moltiplica per il valore efficace della tensione non si ottene la potenza che entra nel sistema...
Re: condensatore rifasamento

Inviato:
21 ott 2011, 18:30
da admin
Perché? Fa vedere il calcolo...
Re: condensatore rifasamento

Inviato:
21 ott 2011, 22:20
da dani6
P=1/2(V x I*)=Veff x Ieff=8.8*220=1936
Re: condensatore rifasamento

Inviato:
21 ott 2011, 22:23
da admin
Non hai messo l'unità di misura...
Re: condensatore rifasamento

Inviato:
21 ott 2011, 22:30
da dani6
P=1/2(V x I*)=Veff x Ieff=8.8*220=1936 W
Re: condensatore rifasamento

Inviato:
21 ott 2011, 22:35
da admin
È quella che è sbaglata

Re: condensatore rifasamento

Inviato:
21 ott 2011, 22:42
da dani6
Il cosiddetto VoltAmpere, di fatto, è soltanto un artificio per differenziare la potenza attiva dalla potenza apparente. Non sono esperto di macchine elettriche, ma quel 1936 VA (per non iniziare una discussione sulla fisica) è la potenza apparente?
Re: condensatore rifasamento

Inviato:
21 ott 2011, 22:50
da admin
Si, il prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente, che si misura in voltampere, è la potenza apparente. La potenza attiva che determina i consumi di energia è una parte della potenza apparente. Il rapporto tra potenza attiva e potenza apparente è il fattore di potenza che, nel caso specifico vale 1500/1936.
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=12#p2